Свищ на полотенцесушителе.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 24.07.2010
- Откуда: Карелия,Петрозаводск
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#17
и "холодной сваркой" заделать ? |
Всю зиму отстояло,но теплоноситель был вода,
а здесь антифриз.
Неизвестно,что может быть.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 31.12.2007
- Откуда: старая русса
- Возраст: 39
- Контактная информация:
#20
Т.к. свищ в середине сварочного шва,была мысль рассверлить этот свищ,нарезать резьбу и вкрутить туда вместе с герметикомвинт который в дальнейшем отпилить заподлицо .
Сантехник Новгородской Области 8-905-292-18-40
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 24.07.2010
- Откуда: Карелия,Петрозаводск
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#23
Можно попробовать если не будет других вариантов. Глушим входа пробками, на один ставим шаровый кран. Разогреваем строительным феном полотенцесушитель при открытом кране. Наносим на свищ Поксипол, и закрываем шаровый кран. Разрежением должно засосать.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26692
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#30
что-то подсказывает мне что этот свищ на ПС - не будет единственным |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей