Как уменьшить потребление избыточного тепла на дом
Здравствуйте.
Вот такая задача есть: Смонтирован узет учета тепла на ВКТ-7-1, ПРЭМы, ТЭМы, все как положено считается, а регулировать никак.
Дело в том, что дом кирпичный, стены полтора++ метра в толщину и зимой приходится жить с открытыми окнами. А тепломер, с*цуко, все учитывает. А потом счета от теплосетей приходят козырные. Вобщем есть идея поменять задвижку на обратке отопления с запорной на регулируемую и вручную ей рулить. И следующую зиму жить пооптимальнее.
В сухом остатке имеем 2 вопроса:
1. Сама идея нормальная?
2. Какую задвижку поставить (марка).
П.С. Варианты с автоматизацией это конечно круто, но не по балансу.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2610
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Москва
П.С. Варианты с автоматизацией это конечно круто, но не по балансу. |
Один раз потратьтесь и не парьтесь в будущем....
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 25.05.2010
- Откуда: Саяногорск
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2610
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Москва
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 25.05.2010
- Откуда: Саяногорск
Ну, волков бояться - в лес не ходить. Предполагаю, что сезон регулирующая задвижка отслужит честно, а потом мы ее отревизируем. В случае чего еще сезон протянет. А там и на автоматику барабулькинские наберуццо. Вобщем план такой. Жилы не рвать, в этом году починяем кровлю, тепло порегулируем ручками.
А регулирующие задвижки гарантированной работы бывают? Безотказные или что-нить в этом роде? У которых не западает ничего? Пусть она одна как 3 простых стоит...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2610
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Москва
Безотказные или что-нить в этом роде? |
Ан нет, время от времени на профилактику @@@ды вставала...
Так то баба живая, а тут железка...
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 31.12.2007
- Откуда: старая русса
- Возраст: 39
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 07.06.2010
- Откуда: Санкт-Петербург
ОГо! ВКТ-7, ПРЭМ!!!
Это ж мое хозяйство!! Я только что буквально из ЗАО "НПФ Теплоком" уволился (производителя вычислителей ВКТ-7 и расходомеров ПРЭМ).
Короче, товарищ, не придумывайте с задвижкой. У вас система отопления яка? Двухтрубная? Однотрубная? Байпассы на радиаторах есть? Ставите термоголовки, они в Ваши радиаторы направляют столько теплоносителя, сколько нужно, остальное идет себе дальше по стояку отопления. А почему ВКТ-7-01 выбрали то? Надо было 7-02 брать Там и срок службы аккумулятора больше и контроль питания датчиков расхода имеется. Сколько за узел, кстати, заплатили в итоге? Кто монтировал?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 31.12.2007
- Откуда: старая русса
- Возраст: 39
-
leowlad
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 25.05.2010
- Откуда: Саяногорск
Аква Дизайн Проект
Все хозяйство (узел и монтаж) обошлось предыдущей УК (не я выбирал) в 152 т.р.
Термоголовки - это типа Oventrop? У нас на подмес стоит такая, и то открученая рядом лежит. На мои вопросы почему лежит а не стоит предыдущая УК отвечает "на наших температурах овентроп не работает"...
И как такую термоголовку на диаметр 50 ставить я не знаю. Или на каждый стояк?.. Тогда проще автоматику поставить наверно.
leowlad
Спасибо! Я тоже думал про балансировочник, но уверен не был. Скорее всего балансировочник и поставлю. Выбрать думаю Zetkama.
Кто сейчас на конференции