Добрый день!
Попробовал я первый раз паять ППР
Подскажите такую вещь – фитинг на насадку заходит без проблем (можно сказать легким касание руки), а вот трубу еле-еле удается затолкать до метки (если трубу при этом вращать – хотя многие говорят, что это не правильно) и то бывает приходится бросать фитинг и второй рукой упираться в паяльник
Труба 32 – толстостенная
Температура 260 град.
Подскажите, может температуру поднять до 280, хотя почему тогда фитинг заходит легко?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11.06.2010
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1796
- Зарегистрирован: 17.05.2009
- Откуда: СССР.Воронеж.
Труба действительно входит с напрягом у любого производителя
бывает приходится бросать фитинг и второй рукой упираться в паяльник |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1224
- Зарегистрирован: 01.02.2010
- Откуда: Область Москвы
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11.06.2010
паяльник турецкий
кажется turken 1500 называется
температуру по регулятору ставлю 260
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
TS 9937-TSEN ISO 15874-2 PP3 <PP> PC.NO:05 01598 009 0 32*5. 4 PN 20 MAK. NO:8 PILSATHERM Pilsa
вот это маркировка на трубе
скажите - это как армированная или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
а фитинги другой фирмы
kalde PP-R 32 PN 25
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1224
- Зарегистрирован: 01.02.2010
- Откуда: Область Москвы
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Ставь на максимум (300 градусов) |
265, максимально 270, и то если на холоде.
это как армированная или нет |
если стекловолокном, то "FG" (FiberGlass)
-
levsha
Подскажите такую вещь – фитинг на насадку заходит без проблем (можно сказать легким касание руки), а вот трубу еле-еле удается затолкать до метки (если трубу при этом вращать – хотя многие говорят, что это не правильно) и то бывает приходится бросать фитинг и второй рукой упираться в паяльник |