Запуск теплых полов

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

пограничник

Запуск теплых полов

Сообщение »

Подскажите, пожалуйста, порядок запуска теплых полов 120 кв.м; 8 петель. Длина трубки на одной петле до 100м. Установлен щит с подместной группы фирмы Валтек.

Спасибо!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Сообщение »

порядок запуска теплых полов
пограничник писал(а):
одинаковый, не зависит от квадратуры и количества петель.

запуск через 21 день после заливки ЦПС. нагрев постепенный, первые 3 дня 23-25*, в следующие 4 дня - довести до макс. расчётной температуры, не выше 55*С

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

пограничник

не надо создавать дублирующие темы

Гость

Сообщение »

спасибо за ответ.

Все эти параметры выдержаны. Пол прогрелся только в одной комнате. Значит в трубки попал воздух, надо его выдавливать через систему водоснабжения?

P.S. Извиняюсь за дублирование. Я на этом сайте впервые, еще не разобралась. Пишу сообщение за мужа. Он работает, и вот такая загвоздка у него вышла. А я решила помочь, поискать инфу в инете.

Гость

Сообщение »

Что то опять я напутала. Предыдущее сообщение не от гостя, а от пограничника.

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Сообщение »

Пол прогрелся только в одной комнате. Значит в трубки попал воздух, надо его выдавливать?
Гость писал(а):
Надо отсоединять от гребенки с обратным клапаном конец каждой петли, по отдельности, проливать до полного отсутствия пузырей.

пограничник

Сообщение »

Спасибо! Пробует проливать.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1796
Зарегистрирован: 17.05.2009
Откуда: СССР.Воронеж.

Сообщение »

Спасибо! Пробует проливать.
пограничник писал(а):
Воздух это раз.Кстате воздухосбросник должен присутствовать и на гребёнке.

Во вторых это настройки как на всю грбенку так и на каждую петлю.

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков

Сообщение »

неравномерный прогрев зон устраняется настройкой контуров.

Для удаления воздуха из контуров я лично проганяю контура поодиночке- один открыт на полную циркуляцию, остальные закрыты, удаляется воздух весь из этого контура- переходим к следующему. После полного удаления воздуха следует гидравлическая настройка контуров.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 10.12.2009
Откуда: ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ(Краснодар)

Сообщение »

Воздухосбросов на такой пол штук 3-4 все равно надо.Я чесно говоря кроме тепловых параметров по одной продавливал кранами.И инертные полы очень,только по температуре обратки понять,что-то,удается.Я на такую квадратуру коллектор за 8шт поставил с расходомером.Без него балансировать и устранять воздух целое горе.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей