Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.
Не помню где натыкался на совет по отогреву пластикового водопровода с помощью телевизионного кабеля, но совет дельный.
Труба была проморожена на участке в 25 метров, 7 часов работы и все в норме. Коротко напомню как разделывается кабель- снимается наружняя изоляция на 8 см., оплетка кабеля оставляется длиной 6 см., далее изоляция центрального проводника плотно обматывается ПХВ изолентой на расстоянии 2 см и на центральный проводник припаивается шайба по диаметру изоляции 3-4 мм. На кабель подается напряжение (150-300 вольт) через разделительный трансформатор. Работаем в резиновых перчатках и с дублером у выключателя. Обращать внимание на отсутствие повреждения изоляции кабеля, сращивать кабель крайне не желательно, сразу надо подобрать необходимую длину
Anonymous писал(а):
Смысл понятен, завтро буду попробывать. Не понял, для чего обматывать плотно ПВХ, что бы не оплавился? Принцип кипятильника из двух бривачек.
Попытка не удалась, т.е. первое пробно погружение заработало, но рано радовался, все последующие , не работает. У меня труба на 20, обрезал две бритвочки, соорудил кипятильник, работает вроде. Буду запускать с колодца.