Независимая экспертиза.
Уважаемые коллеги.
Вот так проводилась независимая экспертиза.
Подписка эксперта
Мне, эксперту ООО «Центр Независимой Экспертизы» Веткину Евгению Петровичу, поручено проведение экспертизы по заявке № ***Э-02/09 от 25.02.2009 г. Мне разъяснены права и обязанности эксперта.
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК Российской Федерации предупреждён 25.02.2009 г.
Эксперт Е.П. Веткин
Заключение эксперта № 734Э
1. Дата составления: 06.03.2009г.
2. Место составления: ООО «Центр Независимой Экспертизы»
3. Составлено экспертом: ООО «Центр Независимой Экспертизы» Веткиным Евгением Петровичем, образование высшее, Саратовское высшее командно-инженерное училище в 1971 г.
4. Заказчик экспертизы: ***, паспорт ****, выдан ****. Телефоны ****.
5. Задача экспертизы: определение причины разрушения соединительных фитингов трубопровода горячего водоснабжения квартиры.
6. Основание для проведения экспертизы: Заявка № ***Э от 25.02.2009года.
7. Предоставленные документы:
- сертификат соответствия № РОСС 1Е. АИ50.Н03007 от 06.02.2007г;
- санитарно-гигиеническое заключение № 33.ВЛ.09.515.П.000474.04.04 от 14.04.2004г.
8. Используемая нормативная документация и литературные источники:
- ГОСТ 6357-81 Резьба трубная цилиндрическая;
- ГОСТ 28338-89 Проходы условные (Размеры номинальные). Ряды;
-СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб;
- СП 41-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных труб;
- ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски;
- ГОСТ 12.2.063-81 Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 9.908-85 Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости;
- ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением;
- ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки;
- ТУ 4193-007-70239139-03 Соединительные детали из латуни для труб из сшитого полиэтилена;
- Информационные материалы и сайты сети Интернет.
9. Средства измерений, использованные при экспертизе:
- штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1(свидетельство о поверке № 78563 от 10 июля 2008 г. ФГУ «Брянский центр стандартизации, метрологии и сертификации»);
- рулетка измерительная металлическая 10000 мм (свидетельство о поверке № 78562 от 10 июля 2008 г. ФГУ «Брянский центр стандартизации, метрологии и сертификации»);
- линейка измерительная металлическая 0-500 мм (свидетельство о поверке № 81742 от 15 августа 2008 г. ФГУ «Брянский центр стандартизации, метрологии и сертификации»);
- оптические средства (бинокулярные очки, лупы, микроскоп).
10. Результаты экспертизы:
10.1. На экспертизу представлены фрагменты разрушенной системы водоснабжения квартиры составе:
а) уголковый обжимной фитинг для металлополимерной трубы 32 мм (в дальнейшем – фитинг), марки NTM (см. рисунок 1);