Большая система отопления

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.02.2010

Большая система отопления

Сообщение »

Собираюсь собрать систему отопления: котел Baxi, 8 батарей на 2 этажа, 3 теплых пола.

Собираюсь через коллектор соединить параллельно все батареи и теплые полы. Подскажите правильно я собираюсь делать. Трубы 16 металлопластик, от коллектора к котлу полипропилен 25.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

Сообщение »

Трубы 16 металлопластик, от коллектора к котлу полипропилен 25.
Dublon писал(а):
Пока правильно!

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93

Сообщение »

от коллектора к котлу полипропилен 25.
Dublon писал(а):
На котле какой диаметр выхода?

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков

Сообщение »

через коллектор соединить параллельно все батареи и теплые полы.
Dublon писал(а):
А вот это, если котел будет греть отопление выше +45 градусов, НЕПРАВИЛЬНО !!!

Мастер-сантехник
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 18.01.2010
Откуда: Краснодарский край

Сообщение »

На коллектор теплого пола нужно ставить трехходовой смесительный клапан, можно без насоса, если теплого пола мало.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

Да забыл еще написать, если теплый пол явлеется как дополнение к основной системе.

Добавлено спустя 29 минут 24 секунды:

Вот к примеру.

Пример смесителя
as

Сообщение »

А вот это, если котел будет греть отопление выше +45 градусов, НЕПРАВИЛЬНО !!!
PVA писал(а):
+стопятсот))


Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей