Приборы отопления в Операционной.

Какой обогреватель выбрать? Сравниваем радиаторы и конвекторы.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Гость

Приборы отопления в Операционной.

Сообщение »

Может кто сталкивался? Какие отопительные приборы можно использовать в операционном блоке(хирургия) кроме стальных регистров и гладких панельников?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 01.03.2009
Откуда: краснодарский кр.

Сообщение »

в вашем случае - требования к радиаторам - это возможность их обработки антисептическими растворами - конструктивно самые открытые - чугунные . само собой они должны быть надежно закреплены и закрыты съемным экраном . больше нам в больнице дополнительных требований не ставили

это - МОЕ МНЕНИЕ ! а если вы против - это ваше.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

больше нам в больнице дополнительных требований не ставили
tov.k писал(а):
Нам ставили условие - регистр из стальных гладких труб.Какие-либо экраны - ни-ни!!!

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

СанПиН.

http://www.speleomed.ru/php/content.php?id=416

6.3. Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, допускающую легкую очистку, их следует размещать у наружных стен, под окнами, без ограждений. Не допускается расположение в палатах нагревательных приборов у внутренних стен.

В операционных, предоперационных, реанимационных залах, наркозных, родовых, электросвечения и помещениях психиатрических отделений, а также в палатах интенсивной терапии и послеоперационных палатах в качестве нагревательных приборов следует применять нагревательные приборы с гладкой поверхностью, устойчивой к ежедневному воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, исключающие адсорбирование пыли и скопление микроорганизмов.

При устройстве ограждений отопительных приборов в административно-хозяйственных помещениях, в детских больницах используется материал, разрешенный для применения в установленном порядке. При этом должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки отопительных приборов.

6.4. В качестве теплоносителя в системах центрального отопления больниц и родильных домов используется вода с предельной температурой в нагревательных приборах 85 °С. Использование других жидкостей и растворов (антифриза и др.) в качестве теплоносителя в системах отопления лечебных учреждений не допускается.

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Гость

Сообщение »

Благодарю за ответы, по ходу дела, придется регистры варить, просто были надежды на чугун какой нибудь модный, но видно не судьба!