Разморозка калориферов тепловых завес.

О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.

Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#61

Сообщение »

И чем эти лучше тех? :???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#62

Сообщение »

лучше тех?
Duga писал(а):
На каждой завесе циркуляционник,

плюс рядом с трассой,а не на 8м опусе и без циркуляционника.

Соответственно распологаясь наверху,а не внизу,

избегаем разморозки,так как внизу всегда идёт

поток холодного воздуха,особенно в особо сильные морозы,

щели между полом и воротами всегда будут.

Наверху этого нет.

Ну и самое главное,это хорошая циркуляция.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#63

Сообщение »

И ты думаешь что это улучшит обстановку? От отчебучил. :-D

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#64

Сообщение »

И ты думаешь что это улучшит обстановку?
Duga писал(а):
Время всё расставит на свои места.

По крайней мере по несколько раз за зиму размороженных

завес как было у меня ранее я врятли увижу.

Не стали слушать Эака более трёх лет назад,получили

теперь послушали и сделали как я просил.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 15.02.2010
Контактная информация:

#65

Сообщение »

Мне тоже что то не душе эти вертикальные завесы.Недавно пришлось на одном салоне ставить , пока запитал одни только ворота ещё двое ворот надо запитать. Смонтировали тоже без насоса,подача приходит горячая обратка ели живая воздух чуть тёплый дует. Чуствую что насос придётся втыкать , что скажете?.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#66

Сообщение »

вертикальные завесы.
Nic-73 писал(а):
Самое страшное,что воду не слить с них

в экстренных случаях.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#67

Сообщение »

насос придётся втыкать
Nic-73 писал(а):
И это правильно, только не переборщи с насосом.
не слить с них
Эак писал(а):
А голова на что, чтоб крантики пилюкать. :grin:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 15.02.2010
Контактная информация:

#68

Сообщение »

Не у меня можно , там подводка у моих внизу.Только один выход почему то у них выходит под 45 градус. В случа чего придётся разворачивать , потому как спусник уже чуть выше нижней точки получаеться.

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#69

Сообщение »

Эак Вот сам посуди, теплые массы стремятся в верх, холодные соответственно в низ. Какой мощи нужен пропеллер чтоб пробить до полу. :???: И чё толку с твоих фигулин под облаками. Они самими себя будут греть и без насоса. :grin:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 15.02.2010
Контактная информация:

#70

Сообщение »

И это правильно, только не переборщи с насосом.
Duga писал(а):
Малость подожду , запитаю все три завесы посмотрю как будут реагироваьть .

CraftsMasterS

#71

Сообщение »

запитаю все три завесы
Nic-73 писал(а):
что одна , что 3 - работать не будут, на груз ка в два раза подскочит, туши свет сливаи масло......

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#72

Сообщение »

работать не будут
CraftsMasterS писал(а):
Давай не будем опережать события, ведь запуска то ещё не было. Да что, как, и куда нам неизвестно. :)
спусник уже чуть выше
Nic-73 писал(а):
Не критично, пару стаканов жидкости на полу ещё ни кого не затопили. :grin:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#73

Сообщение »

Какой мощи нужен пропеллер чтоб пробить до полу
Duga писал(а):
Ты мощность их знаешь?

И две завесы что над воротами не справятся?

Смысл подобных завес прост-отсечь холодный поток воздуха при открывании ворот.

А голова на что
Duga писал(а):
Будь добр объясни как можно слить воду с таких вертикальных завес

что на фото у меня в экстеренных случаях?

:???:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#74

Сообщение »

в экстеренных случаях?
Эак писал(а):
А вот это не ко мне. :)
при открывании ворот.
Эак писал(а):
Ани запускаются в момент открытия. :???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 15.02.2010
Контактная информация:

#75

Сообщение »

пару стаканов жидкости на полу ещё ни кого не затопили.
Duga писал(а):
Не дело не в том , а в том что вода в трубках малость остаётся. Ситуация там следующая, трасса идёт полтиник к ним запитываю трое ворот по два вертикальных .Всю автоматику настройку сами завесы устанавливают вентиляционщики моё дело подвести трубы и запитать. На других воротах такие же завесы ставили с узлом смещения и с насосом но горизонтально там ещё два вулкана висят на трассе. Ситуация не совсем критичная , кроме всего этого там ещё радиаторное отопление