на 80 кв. метров 4 контура только вот неделю назад запустил,каждая ветка где-то по 100 метров....жарисча до опупения!!!Ну это автоматику ещё не наладили!
От ЦО.Температура теплоносителя градусов 70!!!ТП как основное отопление!
Помимо этого приточная вытяжка с подогревом,специально пока не включал!!! И на входе воздушная завеса водогрейная,срабатывать будет на открывание двери!
вверх- идет "батарейный" контур, вниз- ТП около 100 м2, самый длинный контур около 85м (точно не помню).Все полы работают, жалоб за год не поступало...
100 метров????...ах@еть...это минимум 7 контуров...лучше 10
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):
Истину говоришь, я на 25 кв.м две ветки кидаю и потом на 100 кв.м это 500 метров трубы, а бухты , если не ошибаюсь 250 м максимум, сращивать придется, а это не гуд. Да и труба всяко не 17, а 20 должна быть на такой длинне и оно надо?
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
не ну вам хохлам,конечно виднее...только чем вы собрались 100 метров контура по 16 трубе толкать????
......
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):
Ну, а ежели не методом "пробовать", а сначала сесть и посчитать сопротивление контура, опираясь на трассировку - неужто так сложно...
Получил 18-20 кПа, все - осади назад, завалил контур, ибо тогда при увеличении напора насоса вдвое сопротивление контура вырастет вчетверо - таких насосов нет смысла ставить.