Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.
Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.
Прошу не сердиться на меня ) попробую описать ситуацию по другому.
Помещение не жилое, отдельно стоящее (одноэтажное) здание 140 кв.м . Восемь чугунных батарей , разводка вроде 32 труба. Пару лет назад, рядом были построены торговые павильоны. Своё отопление посадили на «мой» колодец и у меня упала температура в батареях . Жалобы не помогают, говорят при общих замерах температуры из колодца норма и больше они поднять не могут . В торговых павильонах действительно жарко, а у меня в здании нет. Люди советуют поставить на вход циркуляционный насос, типо поможет поднять температуру…
ты тут колодец с элеватором не путай...это разные вещи...так очень сложно че посоветовать,смотреть надо...пригласил бы лучше сантехника путёвого...он бы по месту че может и посоветовал....а то напокупаешь тут с горячки насосов
вроде не путаю. замеры тепла проводили в элеваторе (элеватор в колодце) . Говорят поднять температуру можно, но! первая проверка замеров в элеваторе покажет перегрев (температуру выше нормы) и мне грозит штраф
нефига ниче не понятно...короче,давай фотки того,что в колодце...того,чего в здание входит и схему,как это все по зданию раскидано с указанием диаметров....