Thermex RZB80F. Замена тэнов, очистка от накипи бака.

Выбираем водонагреватель для дома и дачи, сравнение нагревательных приборов для воды. Газовые и электрические колонки осуждаем в этом форуме, сравнение ЭВН и ГВН.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Гость

Сообщение »

Водонагреватель подключен к водопроводу резиновыми шлангами, надежность которых не внушает доверия. В связи с этим вопрос - чем их заменить? Какие будут рекомендации от специалистов?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

Сообщение »

Водонагреватель подключен к водопроводу резиновыми шлангами в металлическом сеточном чехле. Чем лучше заменить эти шланги для повышения надежности?

Гость

Сообщение »

Водонагреватель подключен к водопроводу резиновыми шлангами в металлическом чехле вот уже около трех лет. Надежность такого подключения падает с каждым днем. Чем лучше заменить эти шланги - такими же или поставить что-то другое? Какие советы от специалистов?

Серг 73

Thermex RZB80F. Замена тэнов, очистка от накипи бака.

Сообщение »

Формально емкостные баки должны подключаться гибкой подводкой. Шланг " матеу" ставишь и меняешь не в 10 лет а, в 5 лет один раз там оплетка из нержавейки,но по опыту сейсмически опасного района ставишь медь дн12-ду10 делаешь изгиб-демпфер как английская буква "S",трубку бортируешь-частный случай развальцовки на 180 градусов ,МОЩНУЮ накидную гайку прокладку из паронита или фторопласта подводишь без натяга и "русские-победили".