Регуляторы давления RBM и itap.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Регуляторы давления RBM и itap.
Уважаемые коллеги.
Я понимаю,что всех вас и меня тоже-
достала эта тема про регуляторы.
Ну хочется поставить последний аккорд.
Лично для меня ответьте.
Через меня прошло более тысячи регуляторов разных фирм,
стоят они по сей день,с разными сроками и не один не сломался,и не потёк.
Так вот у меня вопрос:
1.Как может сломаться подлинный регулятор (не подделка)?
2.Как может регулятор потечь(не подделка)?
Сам отвечу после ваших ответов.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2706
- Зарегистрирован: 02.12.2008
- Откуда: Киев и рядом
1.Как может сломаться подлинный редуктор(не подделка)? 2.Как может редуктор потечь(не подделка)? |
реально текут! Да но подделки, просто в наше время сложно найти настоящий или просто отличить от подлинного!
-
Гость
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2706
- Зарегистрирован: 02.12.2008
- Откуда: Киев и рядом
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
-
Гость
Иду в магазин и покупаю у парней, которые фуфлом не торгуют |
А не сильно опытные продавцы продают эти краны уверяя что они фирменные, они и сами в этом уверены!
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 08.05.2009
- Откуда: Респ. Коми
-
Гость
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2706
- Зарегистрирован: 02.12.2008
- Откуда: Киев и рядом
Эак
Для начала кину манометр и посмотрю че там у тебя за давление,
и откуда оно такое взялось!
Мож насос где на этажах стоит.
А то поставте мне редуктор, а у меня давление 0,5 кило. И напора никогда нет!
нужен разговор с местным сантехником или заказчиком,
мол с чего он надумался редуктор ставить.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
|
мойка,водогрей накопительный водогрей 80 литров.
Повысительные насосы(в подвале стоят).
Давление воды в квартиру приходит:
хвс-8кг
гвс-9кг
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2706
- Зарегистрирован: 02.12.2008
- Откуда: Киев и рядом
хвс-8кг гвс-9кг |
при таком давлении и боллер и все остальное может политеть на....
раскажу товарищу о редукторах Холивел.
Ибо другого лучшего я ему не посоветую, еще у нас есть Калефи.
Думаю он выберет Холивел.....
Продолжение следует.........
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
С такими давлениями работать ну его .........
Здесь бы его и задвижкой придавить, и сбросник поставить но.........
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Сантехник-ликвидатор
- Сообщения: 10528
- Зарегистрирован: 24.01.2009
- Откуда: с.Сеченово - СССР
-
Гость
Унитаз,умывальник,ванна,стиральная машина,посудомоечная машина, мойка,водогрей накопительный водогрей 80 литров. Давление повысительные насосы(в подвале стоят) дают: хвс-8кг гвс-9кг
|
Фильтр с редуктором давления Honeywell FK06-3/4AA
Подойдёт такой?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость