Давление воздуха в расширительном баке.
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, викинг, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13.07.2009
- Контактная информация:
#1 Давление воздуха в расширительном баке.
подскажите какое давление воздуха должно быть в мембраннике, если рабочее давление воды в системе будет 1,2 атмосферы?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1097
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Откуда: Украина,луганск
- Возраст: 36
- Контактная информация:
#5 давление воздуха в мембраннике
если расширительный бак поставить на бойлер,а в системе 4атм,сколько надо качать воздуха,чтобы нормально компенсировать расширение воды?или 10 процентов от литрожа бойлера и 1.5-2 атм будет достаточно?
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#6 Re: Давление воздуха в расширительном баке.
В баке давление должно быть на 0,2-0,3 бар ниже давления ХВС.
Объем бака смотри ниже-
1.Определяешь коэффициент расширения жидкости(по картинке) в зависимости от требуемой
температуры К РАСШ.
2.Определяешь объем расширения VРАСШ.
VРАСШ.=VСИСТ.· К РАСШ./100
VСИСТ. объем воды в бойлере и трубах гвс.
3. Определяешь коэффициент заполнения бака КЗАП.
КЗАП.=1-(PМИН+1)/(PМАКС+1)
PМИН-давление воздуха в баке
PМАКС-давление срабатывания пред.клапана
4.Определяешь объем расширительного бака V.
V=1,25· VРАСШ./КЗАП.

Объем бака смотри ниже-
1.Определяешь коэффициент расширения жидкости(по картинке) в зависимости от требуемой
температуры К РАСШ.
2.Определяешь объем расширения VРАСШ.
VРАСШ.=VСИСТ.· К РАСШ./100
VСИСТ. объем воды в бойлере и трубах гвс.
3. Определяешь коэффициент заполнения бака КЗАП.
КЗАП.=1-(PМИН+1)/(PМАКС+1)
PМИН-давление воздуха в баке
PМАКС-давление срабатывания пред.клапана
4.Определяешь объем расширительного бака V.
V=1,25· VРАСШ./КЗАП.
Eppur si muove!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1097
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Откуда: Украина,луганск
- Возраст: 36
- Контактная информация:
#7 Давление воздуха в расширительном баке.
викинг, спасибо конечно,но я в этой формуле ничо не пойму.стыдно конечно но формулами я пользоваться не умею
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#8 Давление воздуха в расширительном баке.
1.До какой температуры греется бойлер,допустим 70°С,значит коэффициент расширения будет 2,25.
2.Объем гвс для примера 120 литров,120*2,25/100=объем расширения 2,7 литра.
3.Коэффициент заполнения бака 1-(4(давление хвс)+1)/(6(давление пред.клапана)+1)=0,3
4.Объем расширительного бака 1,25*2,25/0,3=9,38 л.
Выбираешь бак 10 литров и закачиваешь воздух 3,7 бар.
2.Объем гвс для примера 120 литров,120*2,25/100=объем расширения 2,7 литра.
3.Коэффициент заполнения бака 1-(4(давление хвс)+1)/(6(давление пред.клапана)+1)=0,3
4.Объем расширительного бака 1,25*2,25/0,3=9,38 л.
Выбираешь бак 10 литров и закачиваешь воздух 3,7 бар.
Eppur si muove!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1097
- Зарегистрирован: 22.03.2011
- Откуда: Украина,луганск
- Возраст: 36
- Контактная информация:
#9 Давление воздуха в расширительном баке.
викинг, спасибо тебе,хоть буду учиться по немногу.а как ты получил
?
значит коэффициент расширения будет 2,25 |
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#10 Давление воздуха в расширительном баке.
Смотри по табличке,коэффициент расширения 2,25 -это нагрев воды от 10 до 70 градусов.
Eppur si muove!
-
- Новичoк
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 20.02.2013
- Откуда: UnknowCity
- Контактная информация:
#11 Давление воздуха в расширительном баке.
Выбираешь бак 10 литров и закачиваешь воздух 3,7 бар. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 48
- Контактная информация:
#12 Давление воздуха в расширительном баке.
Как получилась последняя цифра? |
В баке давление должно быть на 0,2-0,3 бар ниже давления ХВС. |
в системе 4атм |

Eppur si muove!
Кто сейчас на конференции