Давление воздуха в расширительном баке.
подскажите какое давление воздуха должно быть в мембраннике, если рабочее давление воды в системе будет 1,2 атмосферы?
Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.
https://santechniki.com/
подскажите какое давление воздуха должно быть в мембраннике, если рабочее давление воды в системе будет 1,2 атмосферы?
Вроде надо умножить рабочее давление на 0,9.
А в баке стандарт 1,5, и никто его не трогает.
А что за бак и где будет стоять?
если отопленние то не меньше 0.8 бар (для стояка чуть меньше восьми метров)
,а дальше думаем и считаем.
чем выше стояк тем больше давление.
бак будет стоять в частном доме . изначально в баке 2 атмосферы. котёл расчитан на рабочее давление от 1, 1 до 1,3
если расширительный бак поставить на бойлер,а в системе 4атм,сколько надо качать воздуха,чтобы нормально компенсировать расширение воды?или 10 процентов от литрожа бойлера и 1.5-2 атм будет достаточно?
В баке давление должно быть на 0,2-0,3 бар ниже давления ХВС.
Объем бака смотри ниже-
1.Определяешь коэффициент расширения жидкости(по картинке) в зависимости от требуемой
температуры К РАСШ.
2.Определяешь объем расширения VРАСШ.
VРАСШ.=VСИСТ.· К РАСШ./100
VСИСТ. объем воды в бойлере и трубах гвс.
3. Определяешь коэффициент заполнения бака КЗАП.
КЗАП.=1-(PМИН+1)/(PМАКС+1)
PМИН-давление воздуха в баке
PМАКС-давление срабатывания пред.клапана
4.Определяешь объем расширительного бака V.
V=1,25· VРАСШ./КЗАП.
викинг, спасибо конечно,но я в этой формуле ничо не пойму.стыдно конечно но формулами я пользоваться не умею
1.До какой температуры греется бойлер,допустим 70°С,значит коэффициент расширения будет 2,25.
2.Объем гвс для примера 120 литров,120*2,25/100=объем расширения 2,7 литра.
3.Коэффициент заполнения бака 1-(4(давление хвс)+1)/(6(давление пред.клапана)+1)=0,3
4.Объем расширительного бака 1,25*2,25/0,3=9,38 л.
Выбираешь бак 10 литров и закачиваешь воздух 3,7 бар.
викинг, спасибо тебе,хоть буду учиться по немногу.а как ты получил
значит коэффициент расширения будет 2,25 |
Смотри по табличке,коэффициент расширения 2,25 -это нагрев воды от 10 до 70 градусов.
Выбираешь бак 10 литров и закачиваешь воздух 3,7 бар. |
Как получилась последняя цифра? |
В баке давление должно быть на 0,2-0,3 бар ниже давления ХВС. |
в системе 4атм |