Давление воздуха в расширительном баке.

Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 13.07.2009
Контактная информация:

#1 Давление воздуха в расширительном баке.

Сообщение »

подскажите какое давление воздуха должно быть в мембраннике, если рабочее давление воды в системе будет 1,2 атмосферы?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев
Контактная информация:

#2

Сообщение »

Вроде надо умножить рабочее давление на 0,9.

А в баке стандарт 1,5, и никто его не трогает.

А что за бак и где будет стоять?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина
Контактная информация:

#3

Сообщение »

если отопленние то не меньше 0.8 бар (для стояка чуть меньше восьми метров)

,а дальше думаем и считаем.

чем выше стояк тем больше давление.

Новичoк
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 13.07.2009
Контактная информация:

#4

Сообщение »

бак будет стоять в частном доме . изначально в баке 2 атмосферы. котёл расчитан на рабочее давление от 1, 1 до 1,3

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1097
Зарегистрирован: 22.03.2011
Откуда: Украина,луганск
Возраст: 37
Контактная информация:

#5 давление воздуха в мембраннике

Сообщение »

если расширительный бак поставить на бойлер,а в системе 4атм,сколько надо качать воздуха,чтобы нормально компенсировать расширение воды?или 10 процентов от литрожа бойлера и 1.5-2 атм будет достаточно?

Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#6 Re: Давление воздуха в расширительном баке.

Сообщение »

В баке давление должно быть на 0,2-0,3 бар ниже давления ХВС.

Объем бака смотри ниже-

1.Определяешь коэффициент расширения жидкости(по картинке) в зависимости от требуемой

температуры К РАСШ.

2.Определяешь объем расширения VРАСШ.

VРАСШ.=VСИСТ.· К РАСШ./100

VСИСТ. объем воды в бойлере и трубах гвс.

3. Определяешь коэффициент заполнения бака КЗАП.

КЗАП.=1-(PМИН+1)/(PМАКС+1)

PМИН-давление воздуха в баке

PМАКС-давление срабатывания пред.клапана

4.Определяешь объем расширительного бака V.

V=1,25· VРАСШ./КЗАП.

Изображение

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1097
Зарегистрирован: 22.03.2011
Откуда: Украина,луганск
Возраст: 37
Контактная информация:

#7 Давление воздуха в расширительном баке.

Сообщение »

викинг, спасибо конечно,но я в этой формуле ничо не пойму.стыдно конечно но формулами я пользоваться не умею

Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#8 Давление воздуха в расширительном баке.

Сообщение »

1.До какой температуры греется бойлер,допустим 70°С,значит коэффициент расширения будет 2,25.

2.Объем гвс для примера 120 литров,120*2,25/100=объем расширения 2,7 литра.

3.Коэффициент заполнения бака 1-(4(давление хвс)+1)/(6(давление пред.клапана)+1)=0,3

4.Объем расширительного бака 1,25*2,25/0,3=9,38 л.

Выбираешь бак 10 литров и закачиваешь воздух 3,7 бар.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1097
Зарегистрирован: 22.03.2011
Откуда: Украина,луганск
Возраст: 37
Контактная информация:

#9 Давление воздуха в расширительном баке.

Сообщение »

викинг, спасибо тебе,хоть буду учиться по немногу.а как ты получил

значит коэффициент расширения будет 2,25
викинг писал(а):
?

Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#10 Давление воздуха в расширительном баке.

Сообщение »

Смотри по табличке,коэффициент расширения 2,25 -это нагрев воды от 10 до 70 градусов.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20.02.2013
Откуда: UnknowCity
Контактная информация:

#11 Давление воздуха в расширительном баке.

Сообщение »

Выбираешь бак 10 литров и закачиваешь воздух 3,7 бар.
викинг писал(а):
Как получилась последняя цифра? А если для 120 литров бак на 24 литра

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#12 Давление воздуха в расширительном баке.

Сообщение »

Как получилась последняя цифра?
loginza4167 писал(а):
В баке давление должно быть на 0,2-0,3 бар ниже давления ХВС.
викинг писал(а):
в системе 4атм
chekerdima писал(а):
24 л,больше не меньше,но зачем платить больше,если нет разницы? :)

Eppur si muove!

Новая тема Ответить

Вернуться в «Гидроаккумуляторы»

Кто сейчас на конференции