Расчёты системы отопления.

Сообщение »

Всем привет! Вопрос такой! Недавно закончили большой объект! 5 домов по 2 квартиры! Двухэтажные, стены сделаны из USB (типа ДСП) только лучше!Стена "сэндвич" Внутри эковата и прочая херня! По проекту на 1 этаже монтируется котёл Proterm 4 кВт всего! 5 радиаторов на 1 этаже и 3 на втором! Площадь отапливаемая порядка 130 м2. Чердак утеплённый, разводка нижняя, диаметры лежака 32 на 2 этаже 25 подводки к радиаторам 20 армир пластик. Нету насоса на обратке! Котёл электрический!

И вот сам вопрос! Хватит ли мощности котла на прогрев дома?Просто дом такой тонкий, мне не верится! Кто нить делал отопление в таких панельно-каркасных домах! И какие могут возникнуть трудности????

P.S. Я проводил расчёт теплотехнический с учётом всех параметров! Мощность котла должна быть хотя бы 7 кВт.

Заранее благодарен!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Сообщение »

Мощность котла должна быть хотя бы 7 кВт
Renat 8 писал(а):
Сам ответил :)

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев

Сообщение »

На электрокотле есть циркуляционный насос встроенный, я без него не видел электрокотлов.

Сейчас борюсь за похожий объект - дом в 2 этажа, посчитали теплопотери по 1 этажу (теплый пол хочется уложить) - 9260 Вт. Площадь полов - 80 кв.м.

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков

Сообщение »

Пусть площадь 1-й квартиры 100м2.

Прикинем мощность, необходимую для однократного воздухообмена в час:

100м2 х 2,5м х 41 х 0,34 = 3485 Вт/час.

При нормальном утеплении на потери через ограждающие конструкции пойдет столько же.

ИТОГО 7 кВт.

ВЫВОД- не хватает 4 кВт... :sad:

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев

Сообщение »

Уважаемый, научи нас...

Нифига не понял в формуле расчета, кроме площади и высоты :???:

А на сам котел смотрели, есть там насос?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Сообщение »

Ну... ни фига...народ у нас, как быстро считает! :D :-D

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков

Сообщение »

Нифига не понял в формуле расчета
troll_9000 писал(а):
Площадь умножаем на высоту ,на разность температур (внутр.-внешняя, для Харькова 18-(-23)=41) и на теплоемкость воздуха (0,34 Вт/(м3х град))

Кстати, в котлах PROTHERM SKAT (электрокотлы, до 24кВт ), есть как насос циркуляционный, так и мембранный бак .

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев

Сообщение »

Нифига не понял в формуле расчета
troll_9000 писал(а):
Площадь умножаем на высоту ,на разность температур (внутр.-внешняя, для Харькова 18-(-23)=41) и на теплоемкость воздуха (0,34 Вт/(м3х град))

Кстати, в котлах PROTHERM SKAT (электрокотлы, до 24кВт ), есть как насос циркуляционный, так и мембранный бак .

PVA писал(а):

А с этого момента поподробнее, плз. Я правильно понял - по этой формуле выходит, что воздух с температурой -23 заходит в помещение, где +18, и сколько энергии надо, чтобы его нагреть с -13 до +18?

Читаю книгу "Справочник проектировщика, ч. 1, ОВК" под редакцией Староверова. Раздел 3 отопление, глава 11.6 "Добавочные теплопотери за счет инфильтрации наружного воздуха", пункт Б. Жилые и общественные здания" таблица11.11, где указаны добавочные потери тепла на подогрев воздуха в % на этож - макс. 20% от основных теплопотерь.

Разъясните, плз

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда

Сообщение »

Площадь умножаем на высоту ,на разность температур (внутр.-внешняя, для Харькова 18-(-23)=41) и на теплоемкость воздуха (0,34 Вт/(м3х град))
PVA писал(а):
При чем тут теплоемкость воздуха мне не понятно ... хотя она и участвует в расчетах удельных теплопотерь здания.

Вообще - то при расчете системы отопления зданий и сооружений по укрупненным показателям вместо теплоемкости используют удельные теплопотери здания через ограждающие конструкции + инфильтрацию (грубо - потери через окна, двери и т.п.)самого здания.

Renat 8, найди эту величину (удельные теплопотери здания) в справочнике применительно для конструкции твоего дома, умножь на объем здания по наружному обмеру, на разницу температур внутри помещения и расчетную для отопления твоего региона и... будет тебе счастье. К полученному результату прибавь 10% - инфильтрация, + запас (зад не тревожит).

Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков

Сообщение »

Когда-то сам считал почти так...Методичку не могу уже найти, куда ее засунул?

Но времена меняются...

А теперь вопрос - какая инфильтрация воздуха будет через стены, утепленные в 2 слоя экструдированного пенополистирола?

Поэтому делается вентиляция- естественная или принудительная, ведь воздухообмен должен быть в помещении. А как считать тепло на нагрев поступающего воздуха?- Вот и считают однократный в час воздухообмен или по производительности вентилятора , но примерно так и получается.

Кстати, расхождения в результатах по двум методам расчета у меня составляли порядка 10% (именно по воздухообмену)

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев

Сообщение »

Т.е. Рачет теплопотерь выглядит так - расход тепла на нагрев однократного объема воздуха с наружной темперетурой до комнатной умножить на 2?

Проектировцики мудохаются при расчете котельных, чтобы учесть теплопотери здания+затраты на подогрев воздуха для вентиляции, а тут так просто?

Я пытаюсь разобраться с расчетом теплопотерь, книжки читаю... Щас пересчитаю, что проектанты выдали по этой методе..

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 457
Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев

Сообщение »

- 9260 Вт. Площадь полов - 80 кв.м.

Прикинем мощность, необходимую для однократного воздухообмена в час:

100м2 х 2,5м х 41 х 0,34 = 3485 Вт/час.

При нормальном утеплении на потери через ограждающие конструкции пойдет столько же.

ИТОГО 7 кВт.

80х2,5х41х0,34=2788 Вт

2788х2=5576 Вт

А расчетные теплопотери - 9260 Вт. Нифига не выходит разница 10%. Про@б в 2 раза.

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков

Сообщение »

Человек спрашивал, хватит ли 4 кВт...я просто показал. что не хватит через ПРОСТОЙ ПРИКИД! В хорошо утепленных домах теплопотери через ограждающие конструкции сравниваются с потерями на нагрев воздуха, то-ли инфильтрующегося, то-ли принудительно вентилируемого!-не будешь вентилировать- задохнешься и утонешь в плесени!

Сравни стену в 1 кирпич и стену в 2,5 кирпича, утепленную 10см пенопласта...А объем воздуха в доме такой-же, и его нужно менять!

Новичoк
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 25.06.2009
Откуда: Оренбург

Сообщение »

Короче говороли о всем, но не о том:) Все равно спасибо! Да кстати, насос установленый в котле Скат слабенький! Очень слабый! Так что по хорошему надо ставить доп. насос

PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков

Сообщение »

Renat 8

Что значит слабенький? Откуда это видно?

А для 4 кВт мощности вполне хватает ПП трубы 20stabi -гидравлическое сопротивление не превышает 250 Па/м. На суммарную мощность до 12 кВт с головой хватает 25 диаметра.

А насчет мощности выше все сказано