Обслуживание котельной.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
#1 Обслуживание котельной.
В этой теме, по возможности, буду рассказывать что находится на объекте, который я непосредственно обслуживаю.
Итак, отопительно - производственная котельная мощностью 8,4 МВт. Газопотребляющее оборудование - два парогенератора VIESSMAN VITOMAX 200HS, два водогрейных котла VIESSMAN VITOMAX 200. Насосы WILO. Теплообменники Cetetherm. Горелки ELCO. Автоматика Данфосс.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
#3
Начинаю свой рассказ с замены пакета пластин в теплообменнике ГВС.
Сырая/исходная вода у нас жесткая, 4 мг/л, подается из скважин глубиной 120м эрлифтами. Отсюда сразу видно, что жесткость + железо + кислород (адская смесь ) . Как вы знаете, интенсивное отложение солей жесткости начинается после нагрева воды до 55 гр С и выше. Температуру на ГВС держим как раз 55 гр С. Следовательно на поверхностях нагрева накипь присутствует в изобилии - теплообмен ни к черту. Надо что - то делать, т.к. пищевка без ГВС не протянет и дня. Выход прост - чистка поверхностей теплообмена с периодичностью (из опыта на нашем предприятии) 1р в 2 недели. Чистка с разборкой не выход, т.к. резинки (ЕПДМ) на пластинчатых теплообменниках хоть и лучше нашей резины, но тоже чувствительны к частым деформациям. Решили мыть химическим способом:
1. Нужно найти моющее средство для этого - нашли (кому интересно, то марку скину в личку),
2. Нужна установка для химической промывки. Альфа Лаваль дорого - собрали сами: насос с магнитной муфтой WILO + емкость из нержавейки + шланги, штуцера, кш, ок и рабочие руки. (фотка установки - в инструментах сантехника)
НО......................... кислота, хоть она и с ингибиторами, но постепенно разъедает и нержавейку. ИТОГ - замена пакета пластин теплообменника.
Как это делали мы:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
#5
Кста, кроме дырок в пластинах обнаружен комарик, как он туда попал - неизвестно. За пару часов до работ по замене пластин была произведена химическая мойка теплообменника.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 22.05.2009
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
#9
А на чьи деньги этот банкет, областной бюджет? (строительство котельной) |
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
#11
ТЭК ну или типа того? |
Предприятие занимается переработкой мяса.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
До строительства котельной пар покупали у ТЭЦ, но настало время экономить деньги. Все просчитали и пришли к выводу, что своя котельная выгоднее.
-
- VIP-газосварщик
- Сообщения: 1203
- Зарегистрирован: 22.02.2009
- Предупреждения: 1
- Контактная информация:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
#13
А солевая яма где? |
Соль для регенерации фильтров ХВО используется таблетированная и поставляется в мешках по 25кг. Загружается в баки, где непосредственно и готовится насыщенный солевой раствор.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Фильтры работают в автоматическом режиме. Управление с помощью контроллеров Магнум, программа настраивается индивидуально на основании анализа исходной воды. В каждой ступени по два фильтра, один в работе, второй - в режиме ожидания. Когда первый "уходит" в регенерацию, второй - "берется за дело". Регенерация включает в себя несколько процессов - взрыхление обратным током воды, забор рассола, ионообмен, медленная промывка.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 252
- Зарегистрирован: 18.03.2009
- Откуда: Вологда
- Контактная информация:
#14
Значится так, пришло время менять предохранительный клапан (ПК) на паровом котле, т.к был обнаружен свищ на корпусе по низкой стороне.
Немного правил: ПК на паровых котлах нашего типа д.б. два, суммарная пропускная способность должна быть больше или равна паропроизводительности котла, ПК (если их два) должны быть одной марки и иметь паспорт и диаграмму настройки, проверка давления срабатывания - раз в год, проверка путем подрыва - раз в смену. Собственно при сменном подрыве и был обнаружен свищ.
Приступим:
1. Пишем наряд - допуск на работу по замене ПК;
2. Выводим котел в ремонт - постепенно расхолаживаем и стравливаем давление. В паспорте процесс расхолаживания прописан поэтапно (не спешите!!!) - примерно сутки в нашем случае.
3. Готовимся к замене - визуальный осмотр новых ПК, прокладки, инструмент.
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
ПК выбирал из четырех:
- Ари Арматурен, Германия - срок поставки 8 недель, цена на уровне ПРЕГРАНа;
- Спиракс Арко - срок поставки 8 недель, цена в ТРИ раза выше проверенных Ари;
- ПРЕГРАН АДЛ, корпус Испания, внутрянка - РФ - цена самая "шоколадная", срок пять дней,
- THIES, поставка VIESSMAN - не стал связываться, т.к VIESSMAN ценник гнет не реальный на з/ч.
На дворе кризис, котел запрещено эксплуатировать с неисправным (и) ПК, производство останавливать нельзя - решили попробовать Испанию собранную в РФ.
-
- VIP-газосварщик
- Сообщения: 1203
- Зарегистрирован: 22.02.2009
- Предупреждения: 1
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции