Обслуживание котельной.

Публикуем реальные истории, сантехнические опыты, реальная практика из жизни.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#1 Обслуживание котельной.

Сообщение »

В этой теме, по возможности, буду рассказывать что находится на объекте, который я непосредственно обслуживаю.

Итак, отопительно - производственная котельная мощностью 8,4 МВт. Газопотребляющее оборудование - два парогенератора VIESSMAN VITOMAX 200HS, два водогрейных котла VIESSMAN VITOMAX 200. Насосы WILO. Теплообменники Cetetherm. Горелки ELCO. Автоматика Данфосс.

Водопоготовка - две ступени очистки скважинной воды. 1 ступень снимает жесткость воды, 2 ступень - снижает щелочность воды. ХВО обеспечивает подготовку сырой воды до требований фирмы VIESSMAN.
теплообменники
Общий вид
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#2

Сообщение »

Спс, что перенес, Зак. Искал куда закинуть.

Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#3

Сообщение »

Начинаю свой рассказ с замены пакета пластин в теплообменнике ГВС.

Сырая/исходная вода у нас жесткая, 4 мг/л, подается из скважин глубиной 120м эрлифтами. Отсюда сразу видно, что жесткость + железо + кислород (адская смесь ) :-D . Как вы знаете, интенсивное отложение солей жесткости начинается после нагрева воды до 55 гр С и выше. Температуру на ГВС держим как раз 55 гр С. Следовательно на поверхностях нагрева накипь присутствует в изобилии - теплообмен ни к черту. Надо что - то делать, т.к. пищевка без ГВС не протянет и дня. Выход прост - чистка поверхностей теплообмена с периодичностью (из опыта на нашем предприятии) 1р в 2 недели. Чистка с разборкой не выход, т.к. резинки (ЕПДМ) на пластинчатых теплообменниках хоть и лучше нашей резины, но тоже чувствительны к частым деформациям. Решили мыть химическим способом:

1. Нужно найти моющее средство для этого - нашли (кому интересно, то марку скину в личку),

2. Нужна установка для химической промывки. Альфа Лаваль дорого - собрали сами: насос с магнитной муфтой WILO + емкость из нержавейки + шланги, штуцера, кш, ок и рабочие руки. (фотка установки - в инструментах сантехника)

НО......................... кислота, хоть она и с ингибиторами, но постепенно разъедает и нержавейку. ИТОГ - замена пакета пластин теплообменника.

Как это делали мы:

Обезжирим
Зачищаем
Вынимаем пластины
Обслуживание котельной. - 042_thumb.jpg
Открываем
,
Раскручиваем шесть гаек спец ключом с трещеткой Альфа Лаваль
Скинем давление с контуров
Закрываем его по контурам: греющий и нагреваемый.
Подходим к объкту
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Далее, после чая с сушками :)))))

Все хорошо? Убираем рабочее место. Работа выполнена - принимаем поздравления! <br />Ждем четыре года.......
Прокладки должны стоять как солдаты в шеренге - ровно!
Стягиваем равномерно болтами, далее прессуем. Желательно с первого раза!
Собираем все на направляющих
Берем новый пакет пластин с прокладками
Грунтуем
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Кста, кроме дырок в пластинах обнаружен комарик, как он туда попал - неизвестно. За пару часов до работ по замене пластин была произведена химическая мойка теплообменника.

Качество не очень.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 22.05.2009
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

#6

Сообщение »

Отличный заход!!! Главное нужнаый!!!

Изображение
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#7

Сообщение »

snk35

А на чьи деньги этот банкет, областной бюджет? (строительство котельной)

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#8

Сообщение »

Замечательная тема.

Спасибо.

:-)

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#9

Сообщение »

А на чьи деньги этот банкет, областной бюджет? (строительство котельной)
D.O писал(а):
Котельная построена с апреля по декабрь 2003г. и введена в эксплуатацию в январе 2004г. Областной бюджет тут не причем - капвложения предприятия.

Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#10

Сообщение »

капвложения предприятия.
snk35 писал(а):
ТЭК ну или типа того?

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#11

Сообщение »

ТЭК ну или типа того?
D.O писал(а):
Нет. Тепло на сторону не продаем. Котельная производит энергоресурсы для собственного потребления. Пар идет на технологию и отопление цехов, ГВС - технология и хозяйственно бытовые нужды, водяная система отопления - отопление бытовок и административных зданий.

Предприятие занимается переработкой мяса.

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

До строительства котельной пар покупали у ТЭЦ, но настало время экономить деньги. Все просчитали и пришли к выводу, что своя котельная выгоднее.

Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
VIP-газосварщик
Сообщения: 1203
Зарегистрирован: 22.02.2009
Предупреждения: 1
1
Контактная информация:

#12

Сообщение »

А солевая яма где?

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#13

Сообщение »

А солевая яма где?
sestra Alexandrina писал(а):
Что это такое :))))))!

Соль для регенерации фильтров ХВО используется таблетированная и поставляется в мешках по 25кг. Загружается в баки, где непосредственно и готовится насыщенный солевой раствор.

Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:

Фильтры работают в автоматическом режиме. Управление с помощью контроллеров Магнум, программа настраивается индивидуально на основании анализа исходной воды. В каждой ступени по два фильтра, один в работе, второй - в режиме ожидания. Когда первый "уходит" в регенерацию, второй - "берется за дело". Регенерация включает в себя несколько процессов - взрыхление обратным током воды, забор рассола, ионообмен, медленная промывка.

Солевые ямы обозначены стрелкой.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 18.03.2009
Откуда: Вологда
Контактная информация:

#14

Сообщение »

Значится так, пришло время менять предохранительный клапан (ПК) на паровом котле, т.к был обнаружен свищ на корпусе по низкой стороне.

Немного правил: ПК на паровых котлах нашего типа д.б. два, суммарная пропускная способность должна быть больше или равна паропроизводительности котла, ПК (если их два) должны быть одной марки и иметь паспорт и диаграмму настройки, проверка давления срабатывания - раз в год, проверка путем подрыва - раз в смену. Собственно при сменном подрыве и был обнаружен свищ.

Приступим:

1. Пишем наряд - допуск на работу по замене ПК;

2. Выводим котел в ремонт - постепенно расхолаживаем и стравливаем давление. В паспорте процесс расхолаживания прописан поэтапно (не спешите!!!) - примерно сутки в нашем случае.

3. Готовимся к замене - визуальный осмотр новых ПК, прокладки, инструмент.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:

ПК выбирал из четырех:

- Ари Арматурен, Германия - срок поставки 8 недель, цена на уровне ПРЕГРАНа;

- Спиракс Арко - срок поставки 8 недель, цена в ТРИ раза выше проверенных Ари;

- ПРЕГРАН АДЛ, корпус Испания, внутрянка - РФ - цена самая "шоколадная", срок пять дней,

- THIES, поставка VIESSMAN - не стал связываться, т.к VIESSMAN ценник гнет не реальный на з/ч.

На дворе кризис, котел запрещено эксплуатировать с неисправным (и) ПК, производство останавливать нельзя - решили попробовать Испанию собранную в РФ.

На трубопроводах пара и перегретой воды предпочитаем использовать фторопласт. Готовые прокладки с отверстиями под болты - просто и удобно
Выбор пал на ПК марки ПРЕГРАН, т.к. срок поставки пять дней и цена приемлема.
Так ПК выглядят на котле.
Приборка рабочего места, результат.
Ставим на место новый клапан, болты предварительно смазываем графитом или медной смазкой - привет потомкам!
Готово!!! Не забываем закрыть высокую сторону ПК, у нас использовано дно от пластиковой 19 литровой бутыли.
Чистим с помощью щетки по металлу и болгарки с насадками Вюрф.
Вот такая фигня обнаружена в сбросной линии - коррозия, т.к. линии соединяются с продувочными линиями котлов и др. оборудования
Сняли, зачищаем места контакта уплотнений
Демонтируем старый ПК
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
VIP-газосварщик
Сообщения: 1203
Зарегистрирован: 22.02.2009
Предупреждения: 1
1
Контактная информация:

#15

Сообщение »

Видно Украина сильно отстала.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Сантехники в жизни - история и опыт эксплуатации сантехники»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя