Мембранный расширительный бак
Здраствуйте подскожите пожалуста можноли ставить мембранный бак на систему отопления если кател расчитан на 1 атмосферу. За рание спосибо.
- Сантехник-ликвидатор
- Сообщения: 10528
- Зарегистрирован: 24.01.2009
- Откуда: с.Сеченово - СССР
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 09.12.2008
- Откуда: Минск.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
он работать не будет ( котел) автоматика отключит. Да - можно из него ( из бака) вытащить резинку - и тогда все будет тип-топ. Готовый расширитель, только его надо повыше вешать. |
Так недавно у нас и сделали.
Вытащили мембраны из трёх расширительных баков
и установили баки на четырёх метровой высоте.
Кстати вот одна из трёх мембран.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 17.05.2009
- Откуда: С-Пб
Levitann
если я все правильно догнал то надо ставить не бачек а бак или бочку открытые ..... окрытая же система будет ? он будет и воздуханом и предохранителем и подпиткой
алмазное бурение.... монтаж заказ окон лоджий козырьков
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
Воздух в расширителе (в вашем случае) должен быть 1ат минус 25%. Открытая система плохо работает когда нужно зимой запускать в минус 10С, этиленглюколь разогревается в прямом стояке и начинает через открытый бак выплевывать, потому как ему вязкий антифриз сразу не протолкнуть
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 12.11.2009
- Откуда: Тверь
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1213
- Зарегистрирован: 09.08.2009
- Откуда: Украина Житомир
- Возраст: 46
-
kot
Бак CIMM
В этом случае важно предварительное давление в азото (воздухо содержащей части)
расширительного бака и давление срабатывания предохранительного клапана.
Были прецеденты разрыва котла со стальным теплообменником и заявленным рабочим давлением 1, 2 bar . (Ростовское АОГВ) - Предохранительный клапан 1,5 bar/