Розетки на кухню, подскажите

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#31

Сообщение »

им и работать проще...легче гнется
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):
НУМ - тройная изоляция, ВВГ - двойная, мой знакомый электрик-монтажник жаловался, что ВВГ бухту всегда надо прозванивать на предмет обрыва жилы (заводской брак), а с НУМом все в порядке. Сам не проверял т.к. работаю всегда с НУМом.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 07.09.2009
Откуда: Столица
Контактная информация:

#32

Сообщение »

Хроноп

NYM: изоляция и оболочка, внутри заполнение резиновое, которое выполняет функцию уплотнителя и облегчает разделку + обеспечивает большую "негорючесть" а не несёт в себе изолирующую функцию

ВВГ изоляция и оболочка просто.

с заполнением марка ВВГз называется.

Заявление о некачественности ВВГ (как марки) похоже на

- вчера купил на рынке кран Бугатти ВН/ВР 1/2" за 700 р., принёс домой, а он, падла, магнитит. :)

ВВГ-ВВГ-рознь, NYM также бывает некачественным.

Надо покупать не на рынке по двойной цене непонятно откуда, а в спец. фирме или на крайняк в магазине, произведённый кабельным заводом (Севкабель, Кольчугино, Саранск), а не МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ,и требовать копию сертификата с печатью фирмы, концы кабеля должны быть заделаны (опломбированы) фирмой или заводом-изготовителем. Бухта должна быть упакована в целофан. Тогда в случае обрыва жилы или пробоя фирма 100% заменит вам кабель.

WC-Generals: Watermaster Called-Generals или Water Close-Generals :)
PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#33

Сообщение »

ПВС ("южкабель"или "одесса-тумен")- вот наш кабель!!! :-)

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 07.09.2009
Откуда: Столица
Контактная информация:

#34

Сообщение »

На Украине приобретал в Черкассах Провод ПВС 2х1,5 завода "Белая церковь" (по-моему), качество очень понравилось (типа Кольчугино, не отличишь, цена такая же).

WC-Generals: Watermaster Called-Generals или Water Close-Generals :)
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#35

Сообщение »

Так чем НУМ хуже ВВГ?

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

Надо покупать не на рынке по двойной цене непонятно откуда, а в спец. фирме или на крайняк в магазине,
Блонд писал(а):
Да у нас и рынков таких нет, что бы там провода бухтами продавали, все больше спец. магазины, а что в Москве таки есть базары и там люди сами провода бухтами продают? :shock:

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 07.09.2009
Откуда: Столица
Контактная информация:

#36

Сообщение »

Хроноп.

1. NYM не хуже ВВГ.

NYM (хороший) дороже (хорошего) ВВГ засчёт того, что

1) это западная марка кабеля (следовательно солидно и хорошо :))

2) используется резиновое заполнение (которое нужно ли реально?)

3) NYM серенький, кругленький и красивый, а ВВГ...не очень красивый

В отличие от ВВГ, не должен использоваться вне помещений без защиты от солнечного света (гофра, металлорукав, метал. лоток., кабель-канал и пр.) об этом ранее уже ААС написал.

На любом крупном строительном рынке в Москве можно купить любой кусок кабеля, в т. ч. и запечатанную бухту + есть конторы, которые мотают любыми кусками.

На рынках естественно продаётся по большей части разная шняга непонятных производителей, а также ворованный кабель с объектов, который валялся под дождём и солнышком, по которому ездили трактора и который использовали вместо троса для подъёма грузов. :) (утрирую, конечно, но на самом деле близко к тому).

Хроноп, у вас замечательный город, в котором гораздо меньше всякой швали. А также у вас нет Черкизона и его аналогов в строительной сфере. И это (без иронии) - замечательно!

WC-Generals: Watermaster Called-Generals или Water Close-Generals :)
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#37

Сообщение »

2) используется резиновое заполнение (которое нужно ли реально?)
Блонд писал(а):
Оно скорее резино - глиняное и несет на себе анти-воспламенительную функцию.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Гость

#38

Сообщение »

может кто что-нибудь посоветует в описанной ниже схеме:

требуется питание потребителей на кухне - изначально плита газовая, в результате будет газовый верх и электро дух шкаф.

в плане - ввести в квартиру 3*2.5 (автомат 25А), на кухне поставить распред коробку, клеммниками wago 773-324 в ней соединить все кабели, а именно - вводной кабель соединить с 3*2,5 (А, отвод к дух шкафу) + 3*1,5 (Б, отвод к свч и доп розетке - мелкая кухонная техника) + 2*1,5 (В, холодильник). сеть А - духовой шкаф + электроподжиг для верха, сеть Б - доп розетка + свч, вместе включаться не будут, + от этого кабеля кинуть 2*0,75 (или 2*0,5) для пары светильников мелких и для вытяжки. сеть В - холодильник включен всегда. какие слабые места в такой схеме? что заменить? на что обратить внимание?

вопросы:

1). кабель/автомат - соответствуют технике?

2). клеммники wago подойдут для такого соединения?

3). нужна ли особенная вилка/розетка под дух шкаф (типа с запасом на 32А, здоровенные такие) или подойдет стандартная на 16А?

4). есть ли вообще смысл в таких запасах по сечению кабелей? глянул штатный кабель свч - дак там 3*0,75...?

спасибо!

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#39

Сообщение »

Сложно у вас все. Я думаю, что разрешенная мощность для машей квартиры не превышает 3кВТ (газифицированная квартира), а электрическая духовка, насколько я помню, 4кВт. А вам ведь еще не в темноте сидеть надо, еще и чай попить и прочии электрические расходы. Поэтому ввод в квартиру 2,5 это ничто, а больше вам нельзя. Есть хорошие газовые духовки известных мировых брендов, зачем вам электрическая?

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#40

Сообщение »

машей
Хроноп писал(а):
:???:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08.04.2010
Контактная информация:

#41

Сообщение »

может кто что-нибудь посоветует
Гость писал(а):
Отчего ж не посоветовать в стране советов. (шутка закончилась, начинается серьёз).

Наверное "разрешённая мощность" - это юридическое понятие, которое, с точки зрения чиновника из электрослужбы превышать не надо, спорить с ними - тоже себе дороже выйдет.

Но, по логике здравого смысла, исходить надо из собственных энергетических потребностей. В конце концов - мы же не воруем "лишние" киловатты, а исправно оплачиваем их согласно показаний электросчётчика.

Если я правильно понял - планируется отдельная линия снабжения потребителей на кухне. Что ж ...

Провод сечением 2,5 кв.мм позволит снимать без приключений на свою ж... примерно 5,5 кВт. Много это или мало для одной кухни - на этот вопрос может ответить только конкретный домохозяин с калькулятором в руке. Если никогда в жизни он не включит несколько мощных потребителей одновременно, то такого ввода вполне может и хватить. Если же кто-нибудь в его отсутствие сделает это, останется только молиться.

О клемниках WAGO. Лет семь назад делал я ремонт эл.проводки в одной квартире - менял все (алюминиевые) провода на медные с переносом розеток. Тогда только начали появляться эти экспесс-клеммы. Поначалу всё было прекрасно - высокая скорость монтажа, обалденный вид и хорошая работа этих соединителей. Но не так давно хозяева стали жаловаться на неприятный "электрический" запах.

Я проверил распред.коробки в квартире и обнаружил, что линия, ведущая на кухню имеет не только почерневшие от нагрева, но и частично расплавленный клемник хвалёной WAGO. Использование фальшивок я польностью исключаю - в начале века они только появились, я закупил большую партию у надёжного поставщика. Просто ... ну не фонтан они для больших нагрузок. Перегрузок отдельных линий тоже не могло быть - все мощные потребители питались от конкретных розеток.

В результате - в той квартире я заменил (бесплатно) все клемники wago (на линиях розеток) на скрутку-пайку и теперь абсолютно уверен в стопроцентной надёжности электропроводки.

С тех пор клеммники wago я использую только на осветительных линиях. Все розетки питаются только по паянным соединениям. Это не намного сложнее клемника, но стократно надёжнее.

3*1,5 (Б, отвод к свч и доп розетке - мелкая кухонная техника)
Гость писал(а):
Ну как можно назвать современный эл.чайник мощностью 2,5 кВт "малой" кухонной техникой, если он забирает 11 А из 17 (допустимых для провода 1,5 кв.мм)? Советую увеличить число дополнительных розеток до двух-трёх и подвести к ним провода 2,5 кв.мм.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#42

Сообщение »

Наверное "разрешённая мощность" - это юридическое понятие
MoneyYes писал(а):
Да нет это электротехническое понятие, сумма номинала тока квартирных автоматов не должна превышать номинала автомата в ГРЩ (или ЛРЩ). Если один из всего подъезда превысит потребление, то автомат в ГРЩ этого не почувствует, а вот если процентов 20 это сделают, то он просто вырубиться и будете вы звонить не юристу, а дежурному электрику. :sad:

Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:

О клемниках WAGO. Лет семь назад делал я ремонт эл.проводки в одной квартире - менял все (алюминиевые) провода на медные с переносом розеток
MoneyYes писал(а):
Примерно тогда же начал применять эти конекторы, сделана не одна квартира, нареканий нет, знаю потому что с заказчиками связь сохраняется. С ними (конекторами) бывают проблемы в двух случаях, когда превышается номинал в 25А и когда по невнимательности не доконца вставлен провод.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Гость

#43

Сообщение »

По прозьбе и ответственности заказчика что нет другого провода пришлось подсоеденять от розетки стиральной машины (вход в розетку от щитка 2 на 2кв медь,заземление в щитке,выход 2на1.5кв )дальше цепью духовой шкаф,електро-поджиг,2-я розетка и вытяжка ! Какие могут быть последствия кроме как полторашка будет нагреваться? Так же нельзя делать!!!

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12.07.2015
Откуда: Москва
Контактная информация:

#44 Розетки на кухню, подскажите

Сообщение »

В новостройках свои правила, если кухня с электроплитой то там будет проводка расчитанная на это, и то отдельной линией. Ванна естественно не расчитана на Вашу бытовую технику, 1.5 квадрата на освешение вполне хватит но на остальное необходимо усиливать. Хороший специалист должен это предусмотреть если Вы ему объяснили что и как. Не экономьте, проводку делаете на долгое время.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#45

Сообщение »

Лучше один раз проложить провод толще, чем один раз менять тонкий замкнутый где нибудь от расплавленной изоляции ;)