Двух трубная система отопления
В трех многоэтажках новостройках (10-15 этажей) двух трубная система отопления, приборы отопления в двух алюминиевые радиаторы, в одной конвекторы, трубы стальные. На радиаторах регуляторы температуры, на стояках автоматические балансировочные клапаны. проблема в том что первые 4 этажа и последний работают, а середина выпадает, радиаторы вообще не греют
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Закрывайте кран на стояке обратки
в подвале и открывайте на пролив
сливной кран.
Второе-если опять не пойдут средние
этажи,тогда методом тыка:
закрывайте все краны на всех радиаторах
и затем каждый радиатор по очереди открывайте(которые не грели).При этом
сливной кран открыт,а на обратке стояка-закрыт.
Так найдёте причину.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
-
- Новичoк
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 25.02.2009
- Откуда: Иркутск
Я работаю в строительной организации. все что связано с сантехникой касаеться меня. и с новоселами имеем дело очень часто. на радиаторах уже стоят регуляторы температуры и кран шаровый. на стояках автоматические регуляторы перепада давления, перепад на стояках выставлен одинаков. вся автоматика производства "Данфосс".
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Я работаю в строительной организации. все что связано с сантехникой касаеться меня. и с новоселами имеем дело очень часто. на радиаторах уже стоят регуляторы температуры и кран шаровый. на стояках автоматические регуляторы перепада давления, перепад на стояках выставлен одинаков. вся автоматика производства "Данфосс". |
выпила у подрядчиков-всю кровь.
А именно-двухходовые клапаны VB2,с электроприводами
АМV и AMV SU.
Пятый клапан-уже меняли сегодня.
И похоже-много левой продукции Данфосс-
сейчас гуляет.
Так,что особо им не доверяйте.
Хоть и бренд-да видно заелись ребята.
С балансировачниками-по лучше дела.
С регуляторами перепада давлений-тоже не очень.
С регуляторами до себя и после себя-неплохо.
И т.д и т.п.
А так хорошо начинали они.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 01.03.2009
- Откуда: краснодарский кр.
и алеша прав и зак прав. с автоматикой беда-особенно если в теплосети идут перепады давления.а если есть возможность то прогнать стояки надо обязатльно но при этом чтоб в квартирах вся арматура была открыта через радиаторы.а в этих домах какая разводка-верхняя.смешанная или нижняя?
-
- Новичoк
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 25.02.2009
- Откуда: Иркутск
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 01.03.2009
- Откуда: краснодарский кр.
если нижняя-стояки надо продувать долго и туда и обратно,если можешь померяй давление на верху -если нормальное то желательно подрегулировать проходы в радиаторы термокранами -первые этажи надо придавить,ну а если давление маленькое то разбирайся в теплоузле с шайбой или ставь насос 2-го подъема(но это лучше летом)