Автоматы на 25 А...
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11.01.2009
Автоматы на 25 А...
Здравствуйте, меня интересует вопрос, можно ли обогреватели мощностью 5 киловатт каждый, подключить к одному автомату на 25 ампер?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- Новичoк
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11.01.2009
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1589
- Зарегистрирован: 02.02.2009
- Откуда: Подвалы Украины
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1589
- Зарегистрирован: 02.02.2009
- Откуда: Подвалы Украины
- Новичoк
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11.01.2009
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
Спасибо вам большое за помощь. Напряжение 440 вольт!Да, я немного тут разобрался, по формуле получается, что 15000ватт\440 вольт=34.09 ампер. Поэтому маловат этот автомат будет. |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
-
Гость
двоечники...Народ,вы где учились???
Кабель - всегда выбирается по пропускной токовой нагрузке.
Аппарат защиты- всегда выбирается по расчетной мощности нагрузки.
Для каждого мощного потребителя лучше прокладывать свою групповую линию и
ставить свой аппарат защиты.
Читайте справочники - там все данные есть.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
воечники...Народ,вы где учились??? Кабель - всегда выбирается по пропускной токовой нагрузке. Аппарат защиты- всегда выбирается по расчетной мощности нагрузки. Для каждого мощного потребителя лучше прокладывать свою групповую линию и ставить свой аппарат защиты. Читайте справочники - там все данные есть. |