Уважаемые коллеги!
Кто монтировал такие трубы PVC на клей
от компании: Genova (USA)
Какие отзывы будут?
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#2
Эак
Нормальная труба, там главное: сразу использовать клей, надолго его не оставлять, ну и трубы с фитингами очищать перед клеем. Нормальная труба, только ХПВХ более хрупкий материал, чем ПП. Но бить его молотком никто и не собирается?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#5
Трубам не доверяю!!! Были случаи падала плитка со стены 10*10 с высоты 0.5 метра от трубы : лопалась гадина |
CPVC, ABS, STYRENE
У меня в ТП стоят PVC-на хвс и воздух.
-
Гость
#6
У меня в ТП стоят PVC-на хвс и воздух. |
На гор воду надо Хпвх труба!
Эак я гдето писал подробно про эти трубы, счас попробую найти!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 974
- Зарегистрирован: 26.09.2008
- Откуда: Санкт- Петербург. Веселый поселок
- Контактная информация:
#8
В 1997г в институте Аратики и Антарктики такую ставили. Трубу и шалабушки покупали они.Быстронько проштробили и быстренько склеили. Больше подобными трубами не пользовался.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 486
- Зарегистрирован: 16.12.2008
- Контактная информация:
#9
В инструкции сказано что через 20 мин на 20 трубе! |
Не мужики, лично мне водопровод на клею не внушает доверия !!
-
Гость
#10 а мне теперь ни на чем другом не внушает доверия.
Не мужики, лично мне водопровод на клею не внушает доверия !! |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#11 Трубы genova (США).
Вот решил возвратиться к этим трубам PVC
от Genova из США
7 год наблюдаю за ними на обвязке станции водоподготовки питьевой воды
разных диаметров
Никаких проблем по ним нет
Недавно обводную линию на них смонтировал
Что можно сказать:
Единственный минус-это то,что долго ждать после монтажа прежде чем
пустить воду
Температура +73 по фаренгейту,приблизительно 23-24 градуса
Давление 200 psi,приблизительно 13-14 bar
Для хвс,то что нужно
Начнём с маркировок на этих трубах (3/4 и 1 1/2) и так же на праймер и клей посмотрим
(Кстати по поводу того,что они хрупкие,так это от лукавого,в них пластичность и они не трескаются,
я даже шар из нержавки Д150 кидал на трубу и ей ничего не было)
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 26.12.2019
- Контактная информация:
#12 Re: Трубы Genova (USA)
а если на стояковом тройнике отломили квартирный отвод заподлецо,как думаете можно высверлить(как ппр)и вклеить по новой?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#13 Re: Трубы Genova (USA)
как думаете можно высверлить(как ппр)и вклеить по новой?
|
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 26.12.2019
- Контактная информация:
#14 Re: Трубы Genova (USA)
Ну,если поразмышлять на эту тему,то наверно можно,если осторожно только с диамертром сверла определиться
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#15 Re: Трубы Genova (USA)
Можно, я делал так.
Отправлено спустя :
Можно, я делал так.