фановая на мансарде
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
Jurij
Дошел в своей стройке(мансарда) до канализации..И нарисовалась фановая труба...Проблемма в том что резать крышу не хоцца..а клапан ставить боязно - вонять мож будет...2 этажа и на обоих унитазы ,на втором еще и ванна и душ(часный дом ..жить будут 4 чела.)....Вести фановую горизонтально в стене до улицы 5 м и геморно очень..Вот придумал такую схему - фановая проходит утеплитель в крыше и все дальше не идет ..Зазор между утеплителем и диффузионной пленкой около 5-7 см..вот в этой щели фановая и будет жить ...Летом все ОК ,а вот за зиму волнуюсь - теплый воздух из канальи образует на диффузионной пленке иней...а не закупорит ли он мне фановую....Что кто думает?
Как рисунок вставить?
-
CraftsMasterS
-
Jurij
-
CraftsMasterS
-
Jurij
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 08.05.2007
- Откуда: Санкт-Петербург
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=14768
тут есть мое мнение
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
в безумно дорогом доме дятьки из метростроя ,клапан оставили под самой кровлей, дабы крышу не резать
6-7 лет назад -нареканий нет
-
.sergey.
нет не закупорит. постоянный ток теплого воздуха, не даст намерзать иниию. |
У вас на крыше тоже намерзать будет , всё конечно не замерзнет но вот с оттепелью конденсата будет многовато . Вот он то и будет вашей проблемой .