Не работает автоматика котла при т больше 65градусов
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22.01.2009
- Контактная информация:
#1 Не работает автоматика котла при т больше 65градусов
Спецы!Подскажите причину неправильной работы котла Аристон 28к/вт в доме площадью в 200кв м [/list][/code]
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22.01.2009
- Контактная информация:
#3
Батареии алюминевые Parma стандартных размеров 130 секций по всему дому,в каждой точке не более 12 секций,основная плеть 32диаметр полипропилена,с выходом на радиаторы 25 и 20 в зависимости от кол-ва секций.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
В начале у меня основная плеть была из пропилена 25дм,котел Феролли 32.Была таже ситуация:котел выключался при 60градусах,а выше не оключалась автоматика.Приходили разные мастера,говорили,что зажата система отопленя.Переделал на 32 трубу и для надежности поменял котел на Аристон,запуск делал гор газ.Но ситуация не изменилась.Никто толком сказать не может
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13.11.2008
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#4
не могу сказать утвердительно,но может котел слабоват для этого дома? или до еще дом не совсем прогрет?
Обычно разница температур на подаче и обратке перед котлом около 20 градусов.А в котел не идет 50 градусов,потому что все тепло отдается радиаторам..
Ждите когда прогреется дом....
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22.01.2009
- Контактная информация:
#5
Дом греется в течении 1 месяца при температуре 80 градусов, и весь месяц котел не отключался.В доме тепло,радиаторы горячие за счет регулировки кранами на секциях,но котел не оключается.Загадка природы!!!!!!!!!И никто не дает точного ответа
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15.01.2009
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28.01.2009
- Откуда: МО
- Контактная информация:
#8
Дом греется в течении 1 месяца при температуре 80 градусов, и весь месяц котел не отключался.В доме тепло,радиаторы горячие за счет регулировки кранами на секциях,но котел не оключается.Загадка природы!!!!!!!!!И никто не дает точного ответа |
а)если обратка не холодная ( относительно подачи не более 15-20 гр. Ц ) , то может просто сильфон термостата выпал из трубки тела котла и втупую не нагревается, открыть, найти и запихнуть
такая фигня была на фриске гидромотрикс, тоже наладчик с бубном прыгал , а все просто
б) неисправность термостата, проверить сдергиванием с него контактов, если потухнет котел, дело в нем ( запомнить куда чего подключалось )
в) смотреть кран подпитки, если такой есть, опять же если система не закрытая - тоже был случай
г) слить теплоноситель (чуток) и попробовать нагреть - был случай с некачественным, при больших температурах пенился ! а при очень - даже взрывался!!!! походу выделялся водород. я не химик - слил, заменил на новый - все ок.
-
Гость
#9
! а при очень - даже взрывался!!!! |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 29.01.2009
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
#10
а)если обратка не холодная ( относительно подачи не более 15-20 гр. Ц ) , то может просто сильфон термостата выпал из трубки тела котла и втупую не нагревается, открыть, найти и запихнуть такая фигня была на фриске гидромотрикс, тоже наладчик с бубном прыгал , а все просто б) неисправность термостата, проверить сдергиванием с него контактов, если потухнет котел, дело в нем ( запомнить куда чего подключалось ) в) смотреть кран подпитки, если такой есть, опять же если система не закрытая - тоже был случай г) слить теплоноситель (чуток) и попробовать нагреть - был случай с некачественным, при больших температурах пенился ! а при очень - даже взрывался!!!! походу выделялся водород. я не химик - слил, заменил на новый - все ок. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22.01.2009
- Контактная информация:
#11
А не может быть причиной слабая мощность котла?Предыдущий котел на 320кв.купил новым в магазине,этот аристон тоже новый но уже в магазине гор.газа.,или может быть давление газа в трубе подачи маленькое.И еще:как ускорить скорость насоса на котле.Обычно там переключатели стоят на насосах трехскоростные,а в этом переднюю крышку снял,долго тупо смотрел,но ни хрена не нашел.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Ессли можно,по подробнее,где находится сильфон термостата и как его запихивают.У меня образование медицинское,а тут приходится самому дотукивать до причины.Скоро,чувствую,брошу медицину,и пойду делать людям отопление.
-
Гость
#12
Скоро,чувствую,брошу медицину,и пойду делать людям отопление. |
Сантехников много, а с врачами напряженка!
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 29.01.2009
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
#13
Значит в твоём насосе нет переключателя скоростей. Есть и такие насосы! А по поводу поподробнее - это наверно не возможно, так как у всех котлов всё это хозяйство может находиться в разных местах. Проще наверно будет вызвать спеца на место!
-
ST
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя