Нужен ли сифон с воздушным разрывом струи?

Форумы по канализации. Установка, эксплуатация, промывка, ремонт канализации. Схемы подключения канализационных систем.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14.09.2023
Контактная информация:

#1 Нужен ли сифон с воздушным разрывом струи?

Сообщение »

Прошу помощи у специалистов!

Ищу нормы, согласно где говорится, что дренажные шланги оборудования (бойлеров, промывных фильтров) должны подключаться к системе канализации ТОЛЬКО через воздушный разрыв. На многих сайтах даже пишут, что есть соответствующие СНиПы и СанПины... Сколько искал, не нашел кроме этого: "СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий.

17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:

технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

спускных трубопроводов бассейнов."

Но здесь ни слова о бойлерах и промывных фильтрах....

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02.05.2016
Откуда: Пермь
Контактная информация:

#2 Re: Нужен ли сифон с воздушным разрывом струи?

Сообщение »

В Снип указаны общие случаи (там не будут перечислять все оборудование которое есть и может быть, нужно смотреть саму логику из котрой исходят).

Но если по существу, то чем отличается разрыв струи в мойке между рожком смесителя и сливной воронкой раковины, и разрыв струи между сливом воды из фильтра(тот же рожок смесителя) и сливом канализации(воронка раковины)? - и там и там у вас запорный кран(смеситель/кран на фильтре), и там и там вода у вас одинаковая из одного водопровода которую вы используете в быту для приготовления пищи, и там и там у вас есть слив канализации.

Сантехник-профи
Сообщения: 1415
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#3 Re: Нужен ли сифон с воздушным разрывом струи?

Сообщение »

КагеМару, не нужен разрыв, бактерии там не размножатся, ибо кушать им нечего.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537

Новая тема Ответить

Вернуться в «Канализация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя