Страница 1 из 4
#1 Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 23 май 2023, 18:55
НезнайкаНаЗемле
Здравствуйте! У меня такая проблема. В комнате 2 радиатора, один горячий(подача) второй еле тёплый(обратка). Думал зимой проблема только у меня, но у соседей на других этажах тоже радиатор в комнате еле тёплый(квартиры угловые). Обращался в управляющую компанию, но они только руками разводили и говорили что с оборудованием в подвале всё ок. Но зимой у меня в комнате 15 градусов тепла.( по нормам должно быть 21)
Но появилась идея, а что если от горячего радиатора проложить трубки до второго, закольцевать так скажем, а обратку переделать, чтобы теплоноситель сразу шёл к соседям, а в мой радиатор на обратном пути не заходил. Делал кто нибудь из вас такое? Возможно ли это? Есть подозрение что такое управляющая не согласует и возможно соседям тоже хуже сделаю
Приложил визуализацию примерную
Радиаторы современные, трубки пластик(или как их там правильно)
#2 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 24 май 2023, 00:11
Петр Серг
Не (до)ломайте систему теплоснабжения дома. Во-первых это незаконно, во-вторых ей и так плохо.
А откуда в отоплении пластик, если не секрет? Дом новый, теплоноситель идёт с этажа, не через стояки?
В УК обращаться имеет смысл с письменным обращением, вернее претензией (если у вас действительно +15, то СанПиН/ГОСТ/354е постановление на вашей стороне). Без бумаги слоники не забегают.
#3 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 24 май 2023, 03:14
НезнайкаНаЗемле
Неправильно написал, полипропилен трубки подходят к радиаторам.
Вот тоже думаю что никто мне не разрешит самостоятельно менять систему.
Дом 65 года вроде, 5 этажка. Теплоноситель идёт из подвала вверх. На чердаке никакого оборудования нет. Похоже действительно только через претензию. Просто первый раз в такой ситуации и не понимаю как быть. Один раз из управляющей приходили сотрудники, померили лазером и сказали что у меня в самом холодном углу 23 градуса)) и ушли. Ругаться, к сожалению, не умею. Буду тогда в холода писать претензию. Спасибо
#4 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 24 май 2023, 10:31
Петр Серг
Дом 65 года вроде, 5 этажка. Теплоноситель идёт из подвала вверх
НезнайкаНаЗемле писал(а): ↑(24 май 2023, 03:14) |
99% что не должно быть никакого полипропилена (он прямо запрещен в домах с элеваторным узлом, вряд ли у вас свой домовой ИТП).
Вполне возможно что при монтаже полипропиленового трубопровода шабашники сделали где-нибудь заужение, чем и понизили циркуляцию. Нет достаточного количества горячего теплоносителя - нет и тепла у тех, к кому теплоноситель прийдет уже остывшим.
приходили сотрудники, померили лазером и сказали что у меня в самом холодном углу 23 градуса))
НезнайкаНаЗемле писал(а): ↑(24 май 2023, 03:14) |
Они что же, померяли термометром сам радиатор?
Правильным было бы с их стороны выдать вам акт обследования (Роспотребнадзор называет его "акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества"), но без вашей письменной заявки (2 экземпляра, один в УК, другой себе с печатью предствителя УК о приеме заявки) они сами себе работу создавать не будут.
Перед тем как возьметесь, разумно будет проконсультироваться в местном Роспотребнадзоре и ГЖИ.
#5 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 24 май 2023, 16:12
НезнайкаНаЗемле
Радиаторы вроде не замеряли даже, точно уже и не помню. Да, термометром замеряли углы в квартире. Ух, сложно-сложно, нужно будет разбираться. Спасибо
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вот такие трубы
#6 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 25 май 2023, 15:15
монтана
Верхний регулировочный поставили специально, чтобы когда холодно,
сделать ещё холоднее? Правильно понимаю? Что же вы ещё хотите...
вниз ещё поставьте, ну чтобы уже морозилка...
#7 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 26 май 2023, 13:33
НезнайкаНаЗемле
Я ничего не трогал, это ставили во время капремонта. Меняли радиаторы и трубы. Я на втором радиаторе сверху поставил обычный красный кран, как снизу, но теплее не стало.
#8 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 28 май 2023, 06:36
Алёша,Алёшенька,сынок
#9 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 31 май 2023, 00:54
НезнайкаНаЗемле
У меня второй этаж. Спрашивал у соседей, 3 и 4 этажи, у них такая же ситуация. Холодно, радиатор 1 еле тёплый, спасаются обогревателем.
#10 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 01 июн 2023, 08:07
Алёша,Алёшенька,сынок
Переделывайте как планировали на стояк подачи. Не слушайте никого.
Только постарайтесь без заужений. Регулировочные не ставьте, только отсекающие шаровые. Ну и кто паять будет, тоже что б козьих жоп не напаял на стыках.
Байпас монтируйте только на один радиатор, на второй не надо. Я бы еще и кран на байпас воткнул. Обычный, на перекрытие байпаса. Без всяких там трех-ходовых извращений. Сам байпас не заужайте. В диаметр подводящих и кран на него.
Нормально все будет
#11 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 03 июн 2023, 10:20
НезнайкаНаЗемле
Переделывайте как планировали на стояк подачи. Не слушайте никого.
Только постарайтесь без заужений. Регулировочные не ставьте, только отсекающие шаровые. Ну и кто паять будет, тоже что б козьих жоп не напаял на стыках.
Байпас монтируйте только на один радиатор, на второй не надо. Я бы еще и кран на байпас воткнул. Обычный, на перекрытие байпаса. Без всяких там трех-ходовых извращений. Сам байпас не заужайте. В диаметр подводящих и кран на него.
Нормально все будет
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): ↑(01 июн 2023, 08:07) |
У вас был подобный опыт?
#12 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 03 июн 2023, 20:03
Алёша,Алёшенька,сынок
И сам так людям делал. И у друга так же переделано. У него первый этаж.
#13 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 05 июн 2023, 12:43
НезнайкаНаЗемле
И сам так людям делал. И у друга так же переделано. У него первый этаж.
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): ↑(03 июн 2023, 20:03) |
У друга тоже из-за холодного радиатора или по другим причинам?
#14 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 06 июн 2023, 09:03
Алёша,Алёшенька,сынок
Ну конечно из-за того же. Проблема так-то достаточно распространена
#15 Re: Проблема с холодным радиатором
Добавлено: 07 июн 2023, 23:04
ragnarsson
Переделывайте как планировали на стояк подачи. Не слушайте никого.
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): ↑(01 июн 2023, 08:07) |
Я бы еще и кран на байпас воткнул. Обычный, на перекрытие байпаса
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): ↑(01 июн 2023, 08:07) |
Пи---ц , дожили, отличные советы ...
Трижды урааа...
Сантехники молчат, всё хорошо...
Вье--те мне горчичник за этот пост...
А за отличные советы похвалу автору, и похлопайте по плечу, молодец, сынок.