Несколько вопросов по подключению бойлера
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10.06.2022
- Возраст: 25
Несколько вопросов по подключению бойлера
Здравствуйте!
Можете пожалуйста подсказать по следующим вопросам (особенно важен первый);
1) Будет ли заметна разница при использовании водонагревателя Garanterm GTN 80 V если он будет подключен;
в1 — короткими трубами (7-14см) с внутренним диаметром 16 мм
в2 — короткими трубами (7-14см) с внутренним диаметром 9 мм
Или разницы не будет вообще никакой? (внутри водонагревателя трубочки 8-9 мм?)
*у меня раньше была подводка 16мм и принимая душ под конец вода заканчивалась..т.е горячая вода спускалась полностью..
Хотелось бы подключить бойлер короткой гофрированной подводкой Stahlmann 13А (внутр.диаметр 12.4 \ внешний 16.1 мм) с накидными гайками и прокладкой - больше всего меня беспокоит эта прокладка, она вставляется внутрь трубы (фото №3) и у нее внутренний диаметр 9мм.
И второй вопрос — будет ли заметна разница если водонагреватель будет подключен через полнопроходной шаровой кран или через «Вентиль угловой 1/2 дюйма GROHE, хром (2202500M) Артикул: 2202500M» (меня заинтересовала именно эта модель т.к мне нужен был краник у которого выход на минимальном расстоянии от подорозетки, у этого краника всего 17мм - меньше не нашла)
*На последнем фото размеры патрубка этого бойлера (10мм внутр.диаметр но я так пологаю внутренняя трубочка должна быть еще меньше?)
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
Чем больше диаметр трубы (в разумных пределах, естественно, а так же чем более гладкая она внутри, тем легче по ней течет жидкость.
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10.06.2022
- Возраст: 25
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
Спасибо, это я понимаю
Но вписываются ли те краник и трубы с прокладками в разумные пределы?
Будет разница между указанными диаметрами труб или нет?
Мне это очень важно, потому что подключить 13а трубами с этими 9 мм прокладками вообще не проблема, таже ситуация с краником. Но если разница будет с трубами большего диаметра \ или между этими краниками (или может с трубами без разницы а тот "декоративный" краник - слабое место) то я тогда заморочусь, сделаю менее красиво но сделаю большИм диаметром \ использую нормальный краник (или вообще не буду его делать).
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
Будет разница
|
подводка. Вместо гофры поставил бы сильфонную подводку, на вашем
месте. Сам обвязываю такой узел ППР. По кранам без разницы, Грое -
хороший выбор, тем более вентильный.
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10.06.2022
- Возраст: 25
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
монтана,
Большое спасибо!
Сильфонная это которая без фиксированного размера да?
Я как раз не могу решиться, сделать гофрированную нержавейку (Stahlmann или Lavita) с их накидными гайками и внутренними прокладками, или купить готовую сильфонную (?) Emmeti, у меня по ней 3 вопроса есть на которые не могу найти ответ;
1) нигде не могу найти сколько мм у нее внутренний диаметр (если есть такая инфрмация можете пожалуйста написать?)
2) на картинках она выглядит какой то "ржавой" не будет ли гофрированная безопасней? (боюсь чтоб основание у нее не отвалилось)
3) я правильно понимаю что у нее с одной стороны накидная гайка? (т.е как на обычных гибких подводках - можно будет снять не приподнимая сам бойлер?)
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
сколько мм у нее внутренний диаметр
|
типа компенсатор. Растягивается до 20см. Если и есть подлиннее, то и
ценник будет волшебный.
не будет ли гофрированная безопасней?
|
гайка - гайка, выберите нужную длину, прокладки из паронита или
фторопласта, возьмите самую дорогую и вопросы отпадут.
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10.06.2022
- Возраст: 25
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
монтана,
Почти 12. Но такая подводка вам не пойдёт. Это сильфонный удлинитель, типа компенсатор. Растягивается до 20см. Если и есть подлиннее, то и ценник будет волшебный. |
Мне ведь не нужно длинее, мне тот что на картинке 6.5 см - подходит по длине (мне нужно ~7см)
Я сегодня оформила заказ на нее, но завтра еще не поздно отменить
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10.06.2022
- Возраст: 25
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
Хорошо, спасибо, тогда попробую ее, главное что бы в месте пайки не развалилась эта подводка
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10.06.2022
- Возраст: 25
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
Эта не развалится, проверена.
|
Меня только беспокоит то как сильно закрутило подводку в спираль, изначально она была просто как серединка буквы S но прямая, но она немного подкапывала и я ее много раз подкручивала - и подкручивая гайку вместе с гайкой крутилась сама подводка, поэтому из прямой ее закрутило в спираль...
скажите пожалуйста как думаете так опасно оставлять? лучше переделать?
https://youtube.com/shorts/zeBVYrmbq4E?feature=share
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
лучше переделать?
|
точно не помню ), одним ключом держать, другим тянуть.
У вас не великО перекручивание, но напряжение на запайки всё же
создано. Поэтому, я бы переделал.
На первом фото оранжевый флажок взрывника виден сзади, дайте
фото его спереди.
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10.06.2022
- Возраст: 25
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
Попробую, большое спасибо! тоже была такая мысль просто у меня ключ очень широкий что бы зажать там, на днях поищу может есть у нас продаже узкие
На первом фото оранжевый флажок взрывника виден сзади, дайте фото его спереди. |
*он кстати совсем не капает, ни капли.. на старом бойлере прилично капал (таже модель была), но если винтик выкрутить то вода сливается через него хорошо
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
но если винтик выкрутить то
|
работать. Это как вместо свистка на чайнике забить пробку - вырвет крышку...
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Несколько вопросов по подключению бойлера
противном случае
|
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Andrey K., claudebot [Bot] и 0 гостей