Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08.06.2022
- Контактная информация:
#1 Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
Добрый день.
Знаю, что обжимные фитинги с резьбой для металлопластиковых труб (и не только) являются обслуживаемыми, то есть требуют периодической подкрутки обжимной гайки.
Как следствие, такие соединения в стену зашивать, мягко так скажем, не рекомендуется -- для зашивки в стену, как понимаю, подходят фитинги под пресс.
Но здесь возникает вопрос: допустима ли проклейка резьбового соединения обжимного фитинга анаэробным клеем для последующего "замуровывания" труб под условную фальш-стену?
Если нет, либо же это чревато чем-либо, можете, пожалуйста, объяснить? В интернете не нашел никакой информации по данному вопросу.
Заранее благодарю!
Знаю, что обжимные фитинги с резьбой для металлопластиковых труб (и не только) являются обслуживаемыми, то есть требуют периодической подкрутки обжимной гайки.
Как следствие, такие соединения в стену зашивать, мягко так скажем, не рекомендуется -- для зашивки в стену, как понимаю, подходят фитинги под пресс.
Но здесь возникает вопрос: допустима ли проклейка резьбового соединения обжимного фитинга анаэробным клеем для последующего "замуровывания" труб под условную фальш-стену?
Если нет, либо же это чревато чем-либо, можете, пожалуйста, объяснить? В интернете не нашел никакой информации по данному вопросу.
Заранее благодарю!
-
- Новичoк
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18.11.2012
- Контактная информация:
#2 Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
купите гуся ,зашейте его в стену и ждите....
Почему Вам всем нравиться все спрятать,а потом что же делать ?
Почему Вам всем нравиться все спрятать,а потом что же делать ?
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 346
- Зарегистрирован: 13.03.2019
- Контактная информация:
#3 Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
Да, анаэроб тут самое то. Лучше всего красный.
Чтобы, когда вы через несколько месяцев после протечки поймете, что соединение писает, не только сломать стену/штукатурку, но и насовершаться действий сексуального характера, пытаясь подтянуть прижимную гайку. Которую вы накрепко приклеили.
Чтобы, когда вы через несколько месяцев после протечки поймете, что соединение писает, не только сломать стену/штукатурку, но и насовершаться действий сексуального характера, пытаясь подтянуть прижимную гайку. Которую вы накрепко приклеили.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1305
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#4 Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
zaxap.kramer, какая-то логика в применении анаэроба есть, хуже от него точно не будет (если хоронить соединение), но может всё же рассмотреть другие варианты труб/фитингов, тот же полипропилен, если с прессом сложности
Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22075
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#5 Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
требуют периодической
(08 июн 2022, 14:48) |
держит мёртво. Откажитесь от металлопласта. ППР практичнее
и долговечнее. Есть качественный МП и фитинги, но для людей
он недосягаем, да и не будут они заморачиваться по этому поводу.
Леруа и забегаловки - максимум напряга.
Анаэроб в затяжке фитинга... колхоз в извращённом виде.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08.06.2022
- Контактная информация:
#6 Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
Добрый день.
Спасибо за ответы. Одолжили пресс, фитинги под пресс купил -- буду на прессу делать в таком случае. Больше интересовало, в чем именно проблема резьбового соединения, если клей его "держит намертво"
А можете подсказать, о каких трубах и о каких фитингах идет речь?
Ставил лет 10 назад valtec на обжимных -- до сих пор стоит. Также трубы есть в доме, которые так 20 лет стоят -- все в полном порядке.
МП уже купил (тот же valtec -- других у нас не водится), ППР ставить не особо хочу. У знакомого ставили -- из 10 фитингов под водорозетки 4 текли в месте соединения пластика с металлом. Пришлось обрезать трубу и ставить другие. ППР не гнется, поэтому это было тем еще геморроем, чтобы до нужной высоты догнать. Дело не в том, что ППР плохой -- скорее просто МП привычнее будет.
МП настолько хуже?
Спасибо за ответы. Одолжили пресс, фитинги под пресс купил -- буду на прессу делать в таком случае. Больше интересовало, в чем именно проблема резьбового соединения, если клей его "держит намертво"

Есть качественный МП и фитинги
(09 июн 2022, 20:55) |
Ставил лет 10 назад valtec на обжимных -- до сих пор стоит. Также трубы есть в доме, которые так 20 лет стоят -- все в полном порядке.
Откажитесь от металлопласта. ППР практичнее и долговечнее. (09 июн 2022, 20:55) |
МП настолько хуже?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22075
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#7 Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
о каких трубах и о каких фитингах идет речь?
(13 июн 2022, 06:09) |
которые так 20 лет стоят
(13 июн 2022, 06:09) |
народу ведь важно что подешевле... вот и получили.
из 10 фитингов под водорозетки 4 текли
(13 июн 2022, 06:09) |
температуры, либо дерьмо ППР. Может всё вместе. ППР тут не при чём.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2565
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#8 Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
Анаэробом мазать резьбы, которые несут только механическую функцию, а не герметизируют соединение - ересь полная. 

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23.07.2022
- Контактная информация:
#9 Re: Допустима ли проклейка обжимных фитингов на метаполе для скрытой прокладки водопровода?
Еще хвалят пресс фитинги REMS, подходят отдельно для меди, стали и платмассы. Они немного подороже из-за немецкого качества, но зато хватает на очень долгое время. Сансвар видео отзывы в ютубе оставлял, и в работе действительно понравилось.
я покупал на официальном сайте, с доставкой из Москвы в Челябинск:
re-ms.ru
https://re-ms.ru/po-plastiku/rems-akku-eks-press-p-cef-22-v-acc
я покупал на официальном сайте, с доставкой из Москвы в Челябинск:
re-ms.ru
https://re-ms.ru/po-plastiku/rems-akku-eks-press-p-cef-22-v-acc