Сильная деформация стояка хвс

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.03.2022
Контактная информация:

#1 Сильная деформация стояка хвс

Сообщение »

Доброго времени суток. Помогите разобраться. Месяц назад заменили стояк холодной воды на неармированный пластик. Местами труба соприкасается с трубой гсв. Сказали, не страшно... По ночам, когда никто не пользуется водой, труба стала немного прогибаться. Но в последние 2 дня ТЭЦ увеличила температуру горячей воды, и труба будто с ума сошла. В УК говорят, что все окей, не страшно, приняли заявку, сказали, придут, когда будет свободная бригада.

А мне страшно, что все вот вот взорвётся... Подскажите, стоит опасаться аварии или поверить на слово УК и жить спокойно?

Сильная деформация стояка хвс - IMG_20220309_061513.jpg
Сильная деформация стояка хвс - IMG_20220218_063435.jpg
Сильная деформация стояка хвс - IMG_20220217_202504.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Re: Сильная деформация стояка хвс

Сообщение »

Стояк с холодной водой не должен деформироваться или во всяком случае не значительно. Складывается впечатление что в момент когда нет разбора воды происходит переток из горячей в холодную что и приводит к таким деформациям.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.03.2022
Контактная информация:

#3 Re: Сильная деформация стояка хвс

Сообщение »

Duga, вода в нем холодная, но из за близости к горячей нагревается сама труба. Да ещё сделали криво, ничем не закрепили.

Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#4 Re: Сильная деформация стояка хвс

Сообщение »

ничем не закрепили
flamingo@flylady.su писал(а): (10 мар 2022, 08:21)
Наступите на уши УК, пусть как положено установят три, а лучше четыре

хомута ( металлорезина + шпилька с дюбелем), на равных расстояниях

и укроют её теплоизоляцией, типа энергофлекс или подобную. Немытая

Россия, привыкли делать, не доделывая до конца свою работу...

Теплоизоляция на хвс необходима не только от нагрева извне от рядом

стоящей трубы гвс, но и от конденсата, при разборе воды.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23.01.2022
Возраст: 53
Контактная информация:

#5 Re: Сильная деформация стояка хвс

Сообщение »

Теплоизоляция на хвс необходима не только от нагрева извне от рядом

стоящей трубы гвс, но и от конденсата, при разборе воды.

flamingo@flylady.su писал(а): (10 мар 2022, 01:25)
На РР разве образуется конденсат?

В новостройках не видел, чтоб теплоизоляцию на него одевали.