поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05.12.2021
Контактная информация:

#1 поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше

Сообщение »

Здравствуйте!

В отдельностоящем от основного дома здании разместил газовый настенный котел и протянул через футляр подачу и обратку до коллектора в основном доме.

Гидрострелку не ставил, всё прокачивает один котловой насос.

Сейчас назрела необходимость поставить в том здании, где стоит газовый котел, радиатор.

Посмотрите пожалуйста схему и напишите какой принципиальный вариант подключения более правильный в моей ситуации

поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше - Screenshot 2022-01-05 at 11.46.17.png
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#2 Re: поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше

Сообщение »

Первый вариант универсальный, только не забудьте балансировочный вентиль. Второй и третий тоже рабочие, но с ограничениями.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#3 Re: поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше

Сообщение »

Первый вариант - самый верный, но

не забудьте балансировочный вентиль, согласен с коллегой.

Второй - работать будет, если недалеко от подающей трубы и трубы к радиатору по-возможности побольше диаметром.

Третий - чушь собачья при всех вариантах. Зачем вам полухолодный радиатор с теплоносителем из обратной магистрали?

Отправлено спустя 52 секунды:

Какой-то форум стал глючный, реклама лезет и т.п.

Zerg писал(а): (05 янв 2022, 09:46)

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#4 Re: поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше

Сообщение »

и третий тоже рабочие, но с ограничениями.
Zerg писал(а): (05 янв 2022, 09:46)
а если воткнуть радиатор в разрыв обратки?

Не думай что другие не думают.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя