Здравствуйте!
В отдельностоящем от основного дома здании разместил газовый настенный котел и протянул через футляр подачу и обратку до коллектора в основном доме.
Гидрострелку не ставил, всё прокачивает один котловой насос.
Сейчас назрела необходимость поставить в том здании, где стоит газовый котел, радиатор.
Посмотрите пожалуйста схему и напишите какой принципиальный вариант подключения более правильный в моей ситуации
поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше - Screenshot 2022-01-05 at 11.46.17.png

Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 43
Контактная информация:

#2 Re: поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше

Сообщение »

Первый вариант универсальный, только не забудьте балансировочный вентиль. Второй и третий тоже рабочие, но с ограничениями.
Услуги сантехника в г. Северск +79039530537

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2537
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#3 Re: поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше

Сообщение »

Первый вариант - самый верный, но
не забудьте балансировочный вентиль, согласен с коллегой.
Второй - работать будет, если недалеко от подающей трубы и трубы к радиатору по-возможности побольше диаметром.
Третий - чушь собачья при всех вариантах. Зачем вам полухолодный радиатор с теплоносителем из обратной магистрали?

Отправлено спустя 52 секунды:
Какой-то форум стал глючный, реклама лезет и т.п.
Zerg писал(а):
(05 янв 2022, 09:46)
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10814
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 60
Контактная информация:

#4 Re: поставить радиатор между газовым настенным котлом и коллектором, какая из схем лучше

Сообщение »

и третий тоже рабочие, но с ограничениями.
Zerg писал(а):
(05 янв 2022, 09:46)
а если воткнуть радиатор в разрыв обратки?
Не думай что другие не думают.