Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

Здравствуйте!

Написал тут заявление в нашу УК по поводу падения напора холодной воды. Пришел гл инженер, мужик в общем хороший и ответственный, и стал меня убеждать, что причина в том, что у меня стоят металлопластиковые трубы. И либо они засорились ржавчиной, либо солями жесткости.

Проблема появилась несколько месяцев назад. Во-первых, напор холодной воды стал сам чуть-чуть меньше, но в общем не заметно, однако периодически в течение дня он становится либо толщиной со спичку либо исчезает вовсе. Я уже задолбался обжигать руки. Да и душ принимать мягко говоря неприятно. Как я понимаю, напор падает, когда внизу по стояку воду включают другие потребители. Потому что это происходит как правило утром, вечером после 8-ми и по выходным, иными словами, когда народ дома. Первое что я сделал проверил и заменил сеточки в фильтрах ГО. Да они в общем и были чистые. Не помогло.

Гл инженер сказал, что он может провести элементарную проверку, врезав счетчик проверки напора в магистраль после крана (то есть в мою зону ответственности). Я честно говоря, позволять это не хочу. Стоит один раз вмешаться в трубопровод, как жди утечки.

У меня несколько вопросов:

1. прав ли наш гл инженер, сваливая причины на мою зону ответственности? Ведь если бы у меня, как он говорит, забились трубы, вода бы текла плохо постоянно, а не периодически. А во-вторых, это касалось бы и ГВС в первую очередь, поскольку процессы минерализации в горячей воде происходят быстрее, отсюда накипь при нагревании. В то время как горячая вода у меня течет прекрасно - жаловаться не на что. Кстати как это минерализация может оседать на пластике? :)

2. Разве счетчик проверки напора нужно обязательно врезать в магистраль или все таки его нужно ставить на носик смесителя?

3. Правильно ли я понимаю, что для начала он должен проверить причины в своей зоне ответственности, а потом уже заставлять меня делать ремонт.

4. И какие вообще причины могут быть у этой проблемы?

Заранее благодарю!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

врезав счетчик проверки напора в магистраль после крана
4elovek писал(а): (02 ноя 2021, 17:02)
Чудит. Причём вы оба... два мужика... граница ответственности одного

заканчивается входным краном, у другого начинается тут же с ФГО.

Вопрос, что помешало этим двум мужикам проверить напор с крана или

с фго, если не разбирать ничего? Отвернуть пробку на фильтре, воткнуть

подводку, любой подходящий шланг и пролить водичку. Потом отсоединить

шланг от унитаза и тоже пролить. Элементарная проблема, выеденного яйца

не стоит.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

счетчик проверки напора
4elovek писал(а): (02 ноя 2021, 17:02)
это что ещё за хрень такая?? Напор измеряется в метрах водяного столба.

И не напора у Вас нет а расхода который измеряется в количестве жидкости за единицу времени.

И забитые стальные трубы в этом случае самый вероятный вариант.

И самый лучший способ с этим бороться это замена стояка от подвала до верхнего этажа.

Не думай что другие не думают.
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02.11.2021

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

граница ответственности одного
заканчивается входным краном, у другого начинается тут же с ФГО.
монтана писал(а): (02 ноя 2021, 18:43)
Я это и имел в виду.
Вопрос, что помешало этим двум мужикам проверить напор с крана или
с фго, если не разбирать ничего? Отвернуть пробку на фильтре, воткнуть
подводку, любой подходящий шланг и пролить водичку.
монтана писал(а): (02 ноя 2021, 18:43)
Ну, во первых он только грозился. Он еще ничего не делал. Но там вообще не просто - трубы-то спрятаны, там только окошко есть для перекрытия кранов, ну и разборки фго. Дальше см 7 над полом - фальшстена. Может поэтому. А я вообще не знал как эти счетчики вешаются. Теперь буду. Спасибо! Но за что там цепляться? На этом отростке (через который сетка в фго вставляется) даже хомут закрепить места мало. А без хомута - к соседям лить?

Отправлено спустя 25 минут 33 секунды:
счетчик проверки напора
4elovek писал(а): (02 ноя 2021, 17:02)
это что ещё за хрень такая??
Sergey61 писал(а): (02 ноя 2021, 21:16)
как счетчики называются, я не в курсе.
Напор измеряется в метрах водяного столба.
И не напора у Вас нет а расхода который измеряется в количестве жидкости за единицу времени.
Sergey61 писал(а): (02 ноя 2021, 21:16)
Стоп, стоп. Падает скорость потока воды, которая зависит от давления. Собственно напор и давление - это одно и то же. Так во всяком случае сказано в норм документах. Измеряется давление в мегапаскалях (на ХВС от 0,03 МПА до 0,6МПА). Вот оно и упало. А расход - это тот объем жидкости, который я потребил=израсходовал. Меня волнует первое, а не второе. Расход зависит не от времени, а от объема емкости, например, ванны. Устанавливается нормативом в зависимости от категории благоустройства. Считается за сутки. Но сколько времени я воду набираю в ванну - роли не играет. Могу полчаса, могу 2.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

Но за что там цепляться? На этом отростке
4elovek писал(а): (03 ноя 2021, 10:59)
Для интереса... загуглите - кран вместо пробки косого фильтра, это раз.

Токарь, это два. Пробка из бутылки со встроенным шлангом, просто вкрученный

по размеру шланг. Можно вообще обрезать бутылку для отвода воды в посуду...

капец сколько вариантов, для того чтобы за 20 секунд открытого крана понять,

есть ли жизнь на марсе. Мужики, когда же вы начнёте думать и делать...

Я кстати такую работу в квартирах, на своём участке провожу бесплатно и

без лишних разговоров.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

когда же вы начнёте думать
монтана писал(а): (03 ноя 2021, 20:40)
Никогда такое уж поколение воспитали, чем дальше тем тупее. Они созданы чтоб зарабатывать на них.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02.11.2021

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

Но за что там цепляться? На этом отростке
4elovek писал(а): (03 ноя 2021, 10:59)
Для интереса... загуглите - кран вместо пробки косого фильтра, это раз.

Токарь, это два. Пробка из бутылки со встроенным шлангом, просто вкрученный

по размеру шланг. Можно вообще обрезать бутылку для отвода воды в посуду...

капец сколько вариантов, для того чтобы за 20 секунд открытого крана понять,

есть ли жизнь на марсе. Мужики, когда же вы начнёте думать и делать...

Я кстати такую работу в квартирах, на своём участке провожу бесплатно и

без лишних разговоров.

монтана писал(а): (03 ноя 2021, 20:40)
Ну извините, что мы такие серые. Не всем же быть специалистами в водопроводных системах. Вы сантехник, я полиграфист. Воду-то слить не сложно, речь-то шла о подключении счетчика, который напор бы измерял, манометр называется, уже подглядел. Я вообще не должен этим запариваться. Я вызвал спеца, - это его задача голову ломать. НО я сразу понял, что он что-то не то лепит, потому и поинтересовался, прав ли я в своих подозрениях или нет.

Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:

когда же вы начнёте думать
монтана писал(а): (03 ноя 2021, 20:40)
Никогда такое уж поколение воспитали, чем дальше тем тупее. Они созданы чтоб зарабатывать на них.
Duga писал(а): (04 ноя 2021, 08:00)
Ну да, ну да, умный, что ли, шибко? И в авиатехнике шарите и самолетом управлять сможете и морским судном? Универсал просто. А юридических советов не даете? Если такой умный, чего в сантехники подались, а не в топ-пенеджеры?

Спасибо за советы. Бал несказанно рад, что обратился с вопросом именно сюда.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

Стоп, стоп.
4elovek писал(а): (03 ноя 2021, 10:59)
мы здесь оперируем техническими терминами и не надо сюда свою отсебятину нести. :sad:

Не думай что другие не думают.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22516
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

о подключении счетчика, который напор бы измерял, манометр называется, уже подглядел.
4elovek писал(а): (04 ноя 2021, 19:00)
Когда человек идёт по ложному пути, не туда попадёт. Если у вас проход

воды в Nном месте будет со стержень авторучки, манометр покажет

нормальное давление, при расходе же, откроется другая картина.

Поэтому и объяснение простое, пролейте воду на входе, что укажет

на состояние подающего стояка или врезки , потом от унитаза,

что покажет на возможности квартирной разводки, на которую указывал

умный инженер. Вы не серый, просто слабый, показывая здесь свои

обиды. Вопрос очень простой, не важно кто вы по профессии, я тоже

не сантехник, но вы мужик в квартире и должны решить проблему.

А потом обижайтесь, сколько влезет.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014

Re: Причина падения напора в трубе ХВС

Сообщение »

Кстати, по опыту, не раз наблюдал складывание внутреннего слоя в мп трубах. и перекрытия сечения до критически малого. Знаете, какие танцы с бубнами танцевались тогда вокруг внезапно остановившегося отопления. Это у электрика -либо да либо нет, в сантехнике куча оттенков серого..

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...