Страница 1 из 2

#1 Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 12 сен 2021, 23:38
Иван К.

Добрый вечер. Помогите разобраться с циркуляционным насосом.

Система отопления: таунхаус 8x6 4 этажа(подвал+3 надземных). на каждом этаже коллектор с разводом на 5 батарей. Магистраль 32 вертикально проходит через весь дом. Суммарная длина магистрали (туда-обратно) ~60м.

В котельной в подвале стоит газовый котел со своим циркуляционным насосом, он через гидрострелку подсоединен к контуру отопления, в котором на подаче стоит grundfos aplha2 25-80.

Проблема в том, что на максимальной скорости grundfos выдает только 1.3м3/ч. Для меня это мало, поскольку у меня есть батареи большие, на 3квт, а есть маленькие, при таком расходе тепловой мощности хватает впритык, придется очень точно балансировать. Мне хочется иметь циркуляции с запасом.

Согласно напорной характеристике насоса расход 1.3м3/ч соответствует гидравлическому сопротивлению 6.2м, что мне кажется очень много для моей системы. Я считал разными методиками и получается что у меня должно быть 1.5-2, ну максимум 3. И есть один момент - когда я перекрываю краны на коллекторе подвала(самом ближнем и "легком" контуре для насоса) - цифра расхода не меняется.

Это натолкнуло меня на мысль - может у меня где-то сужение в трубе, например из-за кривой пайки? Если так, то как это понять? Или я неправильно считают ГС и мне просто нужен более мощный насос?

Спасибо.


#2 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 19:46
весёлый ветер

когда я перекрываю краны на коллекторе подвала(самом ближнем и "легком" контуре для насоса) - цифра расхода не меняется
Цитата
"Цифру расхода" показывает этот насос?


#3 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 19:48
Иван К.

"Цифру расхода" показывает этот насос?
весёлый ветер писал(а): (13 сен 2021, 19:46)
Да, у alpha2 есть такая функция


#4 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 19:51
весёлый ветер

Магистраль 32
Иван К. писал(а): (12 сен 2021, 23:38)
Внутренний диаметр - 23 мм?


#5 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 19:54
викинг

Насос настроен на работу регулироване по кривой или на постоянные обороты?


#6 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 19:56
Иван К.

Внутренний диаметр - 23 мм?
весёлый ветер писал(а): (13 сен 2021, 19:51)
Вроде бы у 32ой трубы внутренний диаметр 26 и соотв по 3мм стенки.

Отправлено спустя 29 секунд:

Насос настроен на работу регулироване по кривой или на постоянные обороты?
викинг писал(а): (13 сен 2021, 19:54)
На постоянную максимальную скорость. Режим "III"


#7 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 19:58
викинг

Грязевик?


#8 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 20:02
Иван К.

Грязевик?
викинг писал(а): (13 сен 2021, 19:58)
на этом контуре его нет, он стоит на другой стороне гидрострелки. Смотрел, чистый.


#9 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 20:06
весёлый ветер

Грязевик?
викинг писал(а): (13 сен 2021, 19:58)

:-D


#10 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 20:06
викинг

на этом контуре его нет
Иван К. писал(а): (13 сен 2021, 20:02)
Тогда фиг знает, может по фото удалось бы что добавить.

Особенно интересуют поэтажные коллекторы .


#11 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 20:08
весёлый ветер

через гидрострелку
Иван К. писал(а): (12 сен 2021, 23:38)
Meibes?


#12 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 20:11
Иван К.

Тогда фиг знает, может по фото удалось бы что добавить.

Особенно интересуют поэтажные коллекторы .

викинг писал(а): (13 сен 2021, 20:06)
Вот такого они вида на всех этажах. Только на других этажах по 5 отводов.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Meibes?
весёлый ветер писал(а): (13 сен 2021, 20:08)
Какая то обычная из черного металла.


#13 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 20:15
викинг

Пять градусов дельта на радиаторах, и что Вас не устраивает?


#14 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 20:19
Иван К.

Пять градусов дельта на радиаторах, и что Вас не устраивает?
викинг писал(а): (13 сен 2021, 20:15)
Ну сейчас отопление фунционирует на минимальном режиме. На максимальном, в мороз, для того чтобы полностью утилизировать тепловую мощность котла в 24квт мне нужно будет 16 градусов разницы. При этом мне придется бегать по дому и тончайшим образом балансировать систему, потому что у меня есть батареи мощностью 500вт, а есть 3500вт.


#15 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.

Добавлено: 13 сен 2021, 20:31
викинг

Так балансировка делается один раз при сдаче и пусконаладке.

Потом никто её не трогает.

Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:

есть 3500вт.
Иван К. писал(а): (13 сен 2021, 20:19)
Радиатор Керми мощностью 3500 вт ,при параметрах 70/55/22 будет иметь размер 22/500/3000.

У Вас что такие огромные радиаторы?