Добрый вечер. Помогите разобраться с циркуляционным насосом.
Система отопления: таунхаус 8x6 4 этажа(подвал+3 надземных). на каждом этаже коллектор с разводом на 5 батарей. Магистраль 32 вертикально проходит через весь дом. Суммарная длина магистрали (туда-обратно) ~60м.
В котельной в подвале стоит газовый котел со своим циркуляционным насосом, он через гидрострелку подсоединен к контуру отопления, в котором на подаче стоит grundfos aplha2 25-80.
Проблема в том, что на максимальной скорости grundfos выдает только 1.3м3/ч. Для меня это мало, поскольку у меня есть батареи большие, на 3квт, а есть маленькие, при таком расходе тепловой мощности хватает впритык, придется очень точно балансировать. Мне хочется иметь циркуляции с запасом.
Согласно напорной характеристике насоса расход 1.3м3/ч соответствует гидравлическому сопротивлению 6.2м, что мне кажется очень много для моей системы. Я считал разными методиками и получается что у меня должно быть 1.5-2, ну максимум 3. И есть один момент - когда я перекрываю краны на коллекторе подвала(самом ближнем и "легком" контуре для насоса) - цифра расхода не меняется.
Это натолкнуло меня на мысль - может у меня где-то сужение в трубе, например из-за кривой пайки? Если так, то как это понять? Или я неправильно считают ГС и мне просто нужен более мощный насос?
Спасибо.
#2 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 19:46
весёлый ветер
когда я перекрываю краны на коллекторе подвала(самом ближнем и "легком" контуре для насоса) - цифра расхода не меняется Цитата |
"Цифру расхода" показывает этот насос?
#3 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 19:48
Иван К.
"Цифру расхода" показывает этот насос?
весёлый ветер писал(а): ↑(13 сен 2021, 19:46) |
Да, у alpha2 есть такая функция
#4 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 19:51
весёлый ветер
Внутренний диаметр - 23 мм?
#5 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 19:54
викинг
Насос настроен на работу регулироване по кривой или на постоянные обороты?
#6 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 19:56
Иван К.
Внутренний диаметр - 23 мм?
весёлый ветер писал(а): ↑(13 сен 2021, 19:51) |
Вроде бы у 32ой трубы внутренний диаметр 26 и соотв по 3мм стенки.
Отправлено спустя 29 секунд:
Насос настроен на работу регулироване по кривой или на постоянные обороты?
викинг писал(а): ↑(13 сен 2021, 19:54) |
На постоянную максимальную скорость. Режим "III"
#7 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 19:58
викинг
#8 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:02
Иван К.
викинг писал(а): ↑(13 сен 2021, 19:58) |
на этом контуре его нет, он стоит на другой стороне гидрострелки. Смотрел, чистый.
#9 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:06
весёлый ветер
викинг писал(а): ↑(13 сен 2021, 19:58) |
#10 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:06
викинг
Тогда фиг знает, может по фото удалось бы что добавить.
Особенно интересуют поэтажные коллекторы .
#11 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:08
весёлый ветер
#12 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:11
Иван К.
Тогда фиг знает, может по фото удалось бы что добавить.
Особенно интересуют поэтажные коллекторы .
викинг писал(а): ↑(13 сен 2021, 20:06) |
Вот такого они вида на всех этажах. Только на других этажах по 5 отводов.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Какая то обычная из черного металла.
#13 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:15
викинг
Пять градусов дельта на радиаторах, и что Вас не устраивает?
#14 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:19
Иван К.
Пять градусов дельта на радиаторах, и что Вас не устраивает?
викинг писал(а): ↑(13 сен 2021, 20:15) |
Ну сейчас отопление фунционирует на минимальном режиме. На максимальном, в мороз, для того чтобы полностью утилизировать тепловую мощность котла в 24квт мне нужно будет 16 градусов разницы. При этом мне придется бегать по дому и тончайшим образом балансировать систему, потому что у меня есть батареи мощностью 500вт, а есть 3500вт.
#15 Re: Толи лыжи не едут толи насос не тянет.
Добавлено: 13 сен 2021, 20:31
викинг
Так балансировка делается один раз при сдаче и пусконаладке.
Потом никто её не трогает.
Отправлено спустя 9 минут 14 секунд:
Радиатор Керми мощностью 3500 вт ,при параметрах 70/55/22 будет иметь размер 22/500/3000.