#1 Отопление частного дома(помощь)

Сообщение »

Есть сомнения в правильности монтажа котельной. Твердотопливный полуавтоматический котел. Разводка группами быстрого монтажа STOUT.

Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Как вставить фото?

Реклама

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.02.2011
Откуда: г. Владимир
Контактная информация:

#3 Re: Отопление частного дома(помощь)

Сообщение »

Без тепловой схемы непонятно...

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.09.2021
Контактная информация:

#4 Re: Отопление частного дома(помощь)

Сообщение »

Без тепловой схемы непонятно...
весёлый ветер писал(а):
(08 сен 2021, 15:59)
Как я понимаю должно быть так. Но группа ЦО меня смущает.
Отопление частного дома помощь  - Схема.jpg

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.02.2011
Откуда: г. Владимир
Контактная информация:

#5 Re: Отопление частного дома(помощь)

Сообщение »

Как я понимаю должно быть так. Но группа ЦО меня смущает.
Dimson писал(а):
(09 сен 2021, 10:17)
Кажется, что соединили подачу системы отопления и обратку котла?
Вопрос в том, где у насоса вход-выход...

Реклама
Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.09.2021
Контактная информация:

#6 Re: Отопление частного дома(помощь)

Сообщение »

Как я понимаю должно быть так. Но группа ЦО меня смущает.
Dimson писал(а):
(09 сен 2021, 10:17)
Кажется, что соединили подачу системы отопления и обратку котла?
Вопрос в том, где у насоса вход-выход...
весёлый ветер писал(а):
(09 сен 2021, 11:08)
Это и смущает.Сейчас не могу посмотреть направление насоса.

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.09.2021
Контактная информация:

#7 Re: Отопление частного дома(помощь)

Сообщение »

Посмотрел верхний насос. Он качает вверх.

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08.09.2021
Контактная информация:

#8 Re: Отопление частного дома(помощь)

Сообщение »

Как я понимаю должно быть так. Но группа ЦО меня смущает.
Dimson писал(а):
(09 сен 2021, 10:17)
Кажется, что соединили подачу системы отопления и обратку котла?
Вопрос в том, где у насоса вход-выход...
весёлый ветер писал(а):
(09 сен 2021, 11:08)
Это и смущает.Сейчас не могу посмотреть направление насоса.
Dimson писал(а):
(09 сен 2021, 12:39)
Если я правильно понял, то насос верхней группы должен направлять теплоноситель в другую сторону. Оба насоса должны качать в одном направлении.