Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02.09.2021
Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Добрый день! Недавно в доме (9 этажей) поменяли стояки ХВС и ГВС. При замене стояков поставили и новый шаровой кран на ответвлении от стояка (наш прежний при замене стояков вообще перестал запирать воду).
Сразу после ремонта напор холодной воды существенно упал, перестал работать счетчик.
Счетчик, и с ним грязевик, мы поменяли, Почистили промывной фильтр перед гребенкой (убрали из него сетку) - ситуация особо не поменялась.
Манометр на фильтре, кода вода выключена, показывает 6 бар. С включением воды давление падает почти до нуля.
Трубы стояка обычные металлические; в квартире - полипропилен. Внутренние (полипропиленовые) трубы и фурнитуру на них (металлические соединительные гайки на концах) не меняли.
Какова может быть причина падения давления? Может ли это быть неисправный шаровой кран, и есть ли смысл попробовать его поменять?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Что угодно, но не кран. Он или открыт или закрыт. Смотрите переплавку при монтаже ПП, а так же выходы из стояков на предмет механического засорения.
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02.09.2021
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Что угодно, но не кран. Он или открыт или закрыт. Смотрите переплавку при монтаже ПП, а так же выходы из стояков на предмет механического засорения.
|
Тогда еще два вопроса (извините, если глупые, - я здесь профан).
Ни в коем случае с Вами не спорю, но не может ли быть так, что шаровой кран просто не полностью открывается, например, мешает грязь, или он просто бракованный?
И еще, как можно проверить выходы из стояков? перекрывать в стояке воду и резать трубу?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
перекрывать в стояке воду и резать трубу?
|
легко. Почему бы вам не подключить к проблеме специалиста?
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02.09.2021
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Зачем же крайности. Проверить напор воды сразу после крана довольно легко. |
Почему бы вам не подключить к проблеме специалиста?
|
Общались уже стремя, включая тех, кто менял стояки. Поэтому и пытаюсь вникнуть.
Вы бы взялись найти и устранить причину? Территориально - Москва.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Вы бы взялись найти и устранить причину?
|
ближе к вам. Смотрите, у них в подписи номер тлф есть.
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02.09.2021
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
ближе к вам. Смотрите, у них в подписи номер тлф есть. |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 13.03.2019
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
kottimofei, пообщайтесь с сантехником вашей УК. Рискну предположить, что за денежку малую или после заявления в УК о ненадлежащем оказании услуг (подача воды) он охотно скинет счетчик и/или косой фильтр и прикрутит к запорному крану гибкую подводку/шланг. Откроете кран и посмотрите на поток.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
но не кран |
1.Износ гнезда в ручке крана
Отсюда ручка крутится,а шток стоит на месте
Скажем краны Itap (с ручкой-рычаг) этим бывает страдают со временем
2.Скол или износ вверху паза у шара
Отсюда ручка со штоком крутится,а шар стоит на месте или
скажем немного в открытом положении,отсюда в статике давление
показывает одно,а в динамике оно падает до нуля
3.Деформация седельного кольца (колец) может перекрывать проход шара
Нужно здесь разбираться в чём причина падения давления в динамике до нуля
Версии здесь разные могут быть,а причина одна,которую нужно выявить
Может причина быть в кране,а может быть и не в кране
Про версию с краном Михайло свет Алексеевич написАл,как её отработать
по месту,вызвав местного санту и который найдёт истинную причину
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02.09.2021
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Запросто 1.Износ гнезда в ручке крана Отсюда ручка крутится,а шток стоит на месте Скажем краны Itap (с ручкой-рычаг) этим бывает страдают со временем 2.Скол или износ вверху паза у шара Отсюда ручка со штоком крутится,а шар стоит на месте или скажем немного в открытом положении,отсюда в статике давление показывает одно,а в динамике оно падает до нуля 3.Деформация седельного кольца (колец) может перекрывать проход шара Нужно здесь разбираться в чём причина падения давления в динамике до нуля Версии здесь разные могут быть,а причина одна,которую нужно выявить Может причина быть в кране,а может быть и не в кране Про версию с краном Михайло свет Алексеевич написАл,как её отработать по месту,вызвав местного санту и который найдёт истинную причину |
Первая ситуация знакома на личном опыте.
Будем искать причину.
Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
kottimofei, пообщайтесь с сантехником вашей УК. Рискну предположить, что за денежку малую или после заявления в УК о ненадлежащем оказании услуг (подача воды) он охотно скинет счетчик и/или косой фильтр и прикрутит к запорному крану гибкую подводку/шланг. Откроете кран и посмотрите на поток.
|
Конечно, кого-то вызовем. Просто одна голова (местного сантехника) хорошо, а разобраться самой с помощью профессионалов не повредит.
Спасибо!
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Почистил фильтр (вообще удалил из него сетку)
|
кран? Какой этаж у вас? Как с напором у соседей снизу и сверху, по стояку?
Голова местного сантехника что нибудь произнесла по вашей проблеме?
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02.09.2021
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
кран? Какой этаж у вас? Как с напором у соседей снизу и сверху, по стояку? Голова местного сантехника что нибудь произнесла по вашей проблеме? |
Живем на 4 этаже девятиэтажки. У соседей на втором и шестом этажах (с ними удалось поговорить) напор хороший.
Сантехник, как мы и просили, почистил фильтр и ушел - торопился на другие вызовы кивнул на тех, кто менял стояки.
Думаю, он не очень то и увидел проблему. Вода из крана в санузле внешне бежит неплохо, но, чем дальше от стояка, тем напор хуже. Если включить стиральную машину (на кухне, дальше всех от стояка), она забирает всю воду, и в кранах холодной почти не остается, то же со сливным бачком.
До замены стояков все было хорошо, а теперь на контрасте недостаток напора очень чувствуется.
С горячей водой все отлично.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
в квартире - полипропилен.
|
быстро ушёл сантехник. Я бы тоже развернулся. Металлопласт у вас,
по внешнему виду лет 12 - 15 ему. Мина замедленного действия, никто
кроме залётных его разбирать и собирать не будет, тем более китайца.
-
- Новичoк
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02.09.2021
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
быстро ушёл сантехник. Я бы тоже развернулся. Металлопласт у вас, по внешнему виду лет 12 - 15 ему. Мина замедленного действия, никто кроме залётных его разбирать и собирать не будет, тем более китайца. |
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Может ли шаровой кран (неисправиный) быть причиной снижения давления воды?
Хотите сказать хрупкий материал?
|
вся разводка внутри такая
|
вам в помощь.
Кто сейчас на конференции