Течь после замены стояка холодной воды
Помогите советом. После замены стояка холодной воды на полипропилен примерно через пару недель появилась слабая течь (от силы 1 капля за 30 минут) в месте соединения американки со стальной трубой. Соединение перепаковывали, безрезультатно. Есть предположение что свищь на резьбе. Замотал самовулканизирующейся лентой HPX Stretch&Fuse, уже неделю сухо. Соседи снизу менять не хотят, у них все зашито кафелем, натяжной потолок и естественно такой же кусок стальной трубы из потолка, остальное полипропилен. Купил муфту гебо, но вот не знаю ставить ее или нет, боюсь что труба не достаточно округлая и цанга нормально не зажмется. Как быть, оставить ленту, ставить гебо или думать что-то другое?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Течь после замены стояка холодной воды
Это не замена стояка, а вставка проблемной заплатки. Обратили внимание
на толщину стенки срезанной трубы? Понафигачат китайскими клуппами
пьяных дорожек, потом носятся с лентами и соплями герметиками...
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03.08.2021
Re: Течь после замены стояка холодной воды
Это не замена стояка, а вставка проблемной заплатки. Обратили внимание на толщину стенки срезанной трубы? Понафигачат китайскими клуппами пьяных дорожек, потом носятся с лентами и соплями герметиками... |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 13.03.2019
Re: Течь после замены стояка холодной воды
Ленте тоже надо круглое и гладкое, так она только течь маскирует. Как вам намекнул монтана, в замене нуждается как минимум резьба на обрубке стояка.
А почему стояк менялся на полик (причем не только у вас), да еще с американками? Забился, пошли свищи, что-то еще? Это сантехник вашей УК делал?
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03.08.2021
Re: Течь после замены стояка холодной воды
Что значит на полик? Менял с соседом сверху, в основном чтобы пройти перекрытие и поднять развернуть счетчик. Сантехника посоветовали, УК можно сказать и нет...
-