Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.06.2021
Контактная информация:

#1 Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Здравствуйте.

В здании смонтирована однотрубная система отопления с открытым расширительным баком. Работала через элеваторный узел. Скорости в трубах были, как при гравитационной системе. При реконструкции систему запитали от нового ЦТП в здании. При необходимом расходе теплоносителя и напоре из ЦТП диаметр труб надо уменьшать в 2 раза иначе скрость в трубах будет 0,05м/сек.

Есть ли какой-нибудь выход из данной ситуации, что бы не перекладывать трубы

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Впервые слышу, чтобы большой проход труб отрицательно влиял на отопление.

Отправлено спустя 15 секунд:

Впервые слышу, чтобы большой проход труб отрицательно влиял на отопление.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Мастер-сантехник
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 13.03.2019
Контактная информация:

#3 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

однотрубная система отопления с открытым расширительным баком. Работала через элеваторный узел
TamShe100 писал(а): (08 июн 2021, 16:27)
Зрительская масса жаждет подробностей.

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.06.2021
Контактная информация:

#4 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Я так понимаю, что в ЦТП, очевидно, подобрали насос отопления на определённый расход и напор. По расчётам у них получилась труба Ф50мм. При существующей Ф133 производительности насоса не хватит для заполнения трубы.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#5 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Я так понимаю
TamShe100 писал(а): (08 июн 2021, 21:04)
Вы местный сантехник или никаким боком там?

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.06.2021
Контактная информация:

#6 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Я проектировщик внутренних систем отопления (всё то,что после ЦТП). Надо откорректировать старый проект без замены трубопроводов.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#7 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Всё. Тушите свет!

Не думай что другие не думают.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#8 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Я проектировщик внутренних систем отопления
TamShe100 писал(а): (08 июн 2021, 21:26)
И понимаете,что есть Исполнительная документация системы отопления этого дома
Надо откорректировать старый проект без замены трубопроводов.
TamShe100 писал(а): (08 июн 2021, 21:26)
А это уже изменение проекта,а не корректировка,который должен согласовываться

и делаются перерасчёты и т.д

В этом случаи у вас не должно возникать проблем,если вы идёте законным путём

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.06.2021
Контактная информация:

#9 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Я неправильно назвала "Откорректировать". Скорее, полная переделка отопления и вентиляции здания бывшего кинотеатра. Проект был выполнен лет 30 назад.

Хотелось оставить трассу старых систем и частично трубы, так как в период эксплуатации их местами меняли на новые.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Инженер
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21.02.2011
Откуда: г. Владимир
Контактная информация:

#10 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

Я так понимаю, что в ЦТП, очевидно, подобрали насос отопления на определённый расход и напор. По расчётам у них получилась труба Ф50мм. При существующей Ф133 производительности насоса не хватит для заполнения трубы.
TamShe100 писал(а): (08 июн 2021, 21:04)
Напрашивается дросселировать ветви: диафрагмами или клапанами.

сконструируй Котельную!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2686
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#11 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

существующей Ф133 производительности насоса не хватит для заполнения трубы
весёлый ветер писал(а): (09 июн 2021, 20:24)
Чушь собачья. особенно из уст "проектировщика" :smile:

Последний раз редактировалось hashmelator 10 июн 2021, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#12 Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов

Сообщение »

VOIN67, я и говорю, тушите свет.

Не думай что другие не думают.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя