Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08.06.2021
Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Здравствуйте.
В здании смонтирована однотрубная система отопления с открытым расширительным баком. Работала через элеваторный узел. Скорости в трубах были, как при гравитационной системе. При реконструкции систему запитали от нового ЦТП в здании. При необходимом расходе теплоносителя и напоре из ЦТП диаметр труб надо уменьшать в 2 раза иначе скрость в трубах будет 0,05м/сек.
Есть ли какой-нибудь выход из данной ситуации, что бы не перекладывать трубы
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Впервые слышу, чтобы большой проход труб отрицательно влиял на отопление.
Отправлено спустя 15 секунд:
Впервые слышу, чтобы большой проход труб отрицательно влиял на отопление.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 13.03.2019
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
однотрубная система отопления с открытым расширительным баком. Работала через элеваторный узел
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08.06.2021
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я так понимаю, что в ЦТП, очевидно, подобрали насос отопления на определённый расход и напор. По расчётам у них получилась труба Ф50мм. При существующей Ф133 производительности насоса не хватит для заполнения трубы.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08.06.2021
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я проектировщик внутренних систем отопления (всё то,что после ЦТП). Надо откорректировать старый проект без замены трубопроводов.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Всё. Тушите свет!
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я проектировщик внутренних систем отопления
|
Надо откорректировать старый проект без замены трубопроводов.
|
и делаются перерасчёты и т.д
В этом случаи у вас не должно возникать проблем,если вы идёте законным путём
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08.06.2021
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я неправильно назвала "Откорректировать". Скорее, полная переделка отопления и вентиляции здания бывшего кинотеатра. Проект был выполнен лет 30 назад.
Хотелось оставить трассу старых систем и частично трубы, так как в период эксплуатации их местами меняли на новые.
- Инженер
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 21.02.2011
- Откуда: г. Владимир
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
Я так понимаю, что в ЦТП, очевидно, подобрали насос отопления на определённый расход и напор. По расчётам у них получилась труба Ф50мм. При существующей Ф133 производительности насоса не хватит для заполнения трубы.
|
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
существующей Ф133 производительности насоса не хватит для заполнения трубы
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Существующая система отопления. Завышен диаметров трубопроводов
VOIN67, я и говорю, тушите свет.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость