Заужение диаметра трубопровода отопления при обвязке котельной.

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01.05.2021
Возраст: 25

Заужение диаметра трубопровода отопления при обвязке котельной.

Сообщение »

У меня следующий вопрос. При расчете системы отопления программа закладывает трубы из сшитого полиэтилена, в том числе и в котельной. Но обвязка котельной будет из полипропилена, и встаёт вопрос о допустимом заужении внутреннего диаметра трубопровода при обвязке котельной, учитывая то, что обвязка полипропиленом будет только до коллекторов напольного и радиаторного отопления ( коллектора находятся в котельной) . Программа выдает трубу от насосных групп до коллектора диаметро 32 х 2.9 ( внутренний диаметра 26,2 ), а у трубы из полипропилена, на которую и будет заменяться труба на участке от насосных групп до коллектора 32 х 4,4 ( внутренний диаметр 23,2). Разница составляет 3мм, критично ли это, или же можно заменять?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Re: Заужение диаметра трубопровода отопления при обвязке котельной.

Сообщение »

Алексей Годованец, забей. Это в любом случае не меньше чем внутренний диаметр патрубков котла.