газоносиликатные блоки в СССР

Ремонт квартир под ключ: дизайн—проект квартиры, отделочные работы, внутренняя отделка, евроремонт помещений, отделка ванной и санузла, облицовка. Постелить ламинат, положить плитку, поклеить обои, и другое.

Модераторы: hashmelator, викинг, San-Remo

Cантехник-любитель
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 09.09.2014
Контактная информация:

#1 газоносиликатные блоки в СССР

Сообщение »

В СССР путём длительных натурных наблюдений было установлено что в процессе эксплуатации газосиликатный блок приобретает влажность 12%. В СНиП зафиксирован параметр, теплопроводность блока определялась при этой величине.

Когда в середине 2000-х годов ГСБ стали проигрывать конкуренцию минераловатным утеплителям, то производители блоков заявили что согласно теоретическим расчётам влажность блоков в процессе эксплуатации может быть 6% и закрепили эту величину в разработанном ими ГОСТе. Потом ссылаясь на этот ГОСТ стали определять теплопроводность блоков при влажности не 12, а 6%. Соответственно теплопроводность блоков на бумаге существенно улучшилась.

Простым росчерком пера изготовители сделали свой материал лучше.

От ГОСТа, разработанного изготовителями, покупатели проиграли.