Не проходит горячая вода через ПС
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19.02.2021
- Контактная информация:
#1 Не проходит горячая вода через ПС
Добрый день!
Столкнулся с такой бедой. Изначально был полотенцесушитель от застройщика с боковым подключением к стояку. Переделали под нижнее подключение. Приложил фото как выглядит сейчас.
И теперь следующая проблема. Когда подключаем ПС, то он заполняется горячей водой, но она видимо не продавливается, и ПС остывает со временем.
Какие могут быть выходы из сложившейся ситуации? Байпас никак не трогать.
ПС-вертикальный, с 2-мя кранами.
Направление воды в стояке снизу-вверх.
Спасибо!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#2 Re: Не проходит горячая вода через ПС
Никогда не будет работать. Или переваривайте два соска чтоб были оба ниже ПС и делайте нижнее подключение, или один чуть ниже низа, а другой на уровне верха и делайте диагональное подключение. Без шансов.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Как минимум - верхний кран подключать в верхнюю пробку ПС, а нижний - переварить ниже ПС и подключить в нижнюю.