Правильность подключения многосекционки
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16.02.2021
Правильность подключения многосекционки
Разрешите задать вопрос. Стоит биметалл rifar 200, 12 секций. Подключение с нижней подачей и половина низа батареи (Левая часть) еле теплое, хотя вся остальная батарея кипяток. В чем может быть загвоздка? Есть мнение, что байпас выполнен далековато от радиатора, и такие многосекционки подключать лучше сбоку ( вход снизу выход снизу) Помогите пжл разобраться!
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Правильность подключения многосекционки
Байпас не при чём, на таких радиаторах для равномерного прогрева лучше делать нижнее подключение (и вход и выход снизу). Как вариант, сделать удлинитель потока.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Правильность подключения многосекционки
Подключение с нижней подачей
|
-