Нужен совет, по отоплению
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21.01.2021
- Возраст: 28
Нужен совет, по отоплению
Всем привет!
У меня есть мебельное производство,
Старый котёл прогорел, решили заменить.
Поставили ТТ котёл( варили на заказ).
В данный момент стоит 2х контурная система отопления!
В чем собственно вопрос?
Дак вот, думаю поставить 1 контурную систему
Стоит ли?
Фото приложу
5 комнат:
1 сам цех
2 котельная
3,4,5 склад( там радиаторов вообще нету)
В сантехник я чайник, не ругайте!
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 13.03.2019
Re: Нужен совет, по отоплению
В данный момент стоит 2х контурная система отопления! ... Дак вот, думаю поставить 1 контурную систему |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Нужен совет, по отоплению
2х контурная система
|
1 контурную систему
|
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 13.03.2019
Re: Нужен совет, по отоплению
VOIN67, тут одно из двух: или автор темы зачем-то назвал одноконтурной однотрубную систему (на эскизе вроде бы она), или ему почему-то разонравился/больше не нужен контур горячего водоснабжения
В любом случае интересно, по какой причине автор темы решился на переделку.
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23.01.2021
- Возраст: 37
Re: Нужен совет, по отоплению
Я так понял, что хочется попытаться сэкономить на затратах в отопления? Т.е двух трубная система вы думаете мало эффективней, чем однотрубное кольцо? В однотрубное системе последние батареи всегда холоднее, т.к они получается стоят на обратке отопления. В двехтрубной системе, на каждую батарею идёт независимая подача и обратки. Другой вопрос, если вы не можете выровнять температуру на двехтрубной системе на батареях, это называется балансировка отопления. А так как задали вопрос, так вам тут и ответили люди. И да, по экономии на топливо, т.е однотрубка или двух рубка, я бы склонился к двухтрубному отоплению. Я делал много раз эконом вариант(экономия на материале), но при этом ставил дополнительные вентиля. Так же важную роль играет тип подключения радиатора.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Нужен совет, по отоплению
В однотрубное системе последние батареи всегда холоднее
|
В качестве примера однотрубная система отопления в моём доме
с П-образными стояками (нижний розлив)
Я живу на втором этаже в 5ти этажке
Сегодняшние параметры стояка с радиатором на прямой (фото-1)
и соседнего стояка с радиатором на обратке (фото-2) в большой комнате
Радиаторы прогреваются полностью
На фото-3 температура в большой комнате (в конце комнаты,вдали от радиаторов)
при этом форточки приоткрыты в комнате,свежий воздух необходим
Кто сейчас на конференции