По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130

Краны, задвижки, вентиля, шаровые краны, поворотные затворы, задвижки, запорная арматура, электроприводы, клапаны обратные, предохранительные, регулирующие, компенсаторы, отводы, регуляторы давления, и прочее - обсуждаем тут.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.12.2020
Возраст: 53

По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130

Сообщение »

Добрый день. Клапан устаноален на магисталь гигиенического душа, по характеристикам- нормально заерытый. По факту, без подачи напряжкния- открыт, при подаче напряжения- закрыт. Что не так? Спасибо за советы

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 13.03.2019

Re: По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130

Сообщение »

по характеристикам- нормально заерытый
Алексей Варич писал(а): (22 дек 2020, 11:52)
Фото шильдика бы...

ed: надеюсь, подача с того конца?

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.12.2020
Возраст: 53

Re: По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130

Сообщение »

Вот фото прилагаю

По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130 - 20201222_112641.jpg
Мастер-сантехник
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 13.03.2019

Re: По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130

Сообщение »

Я правильно понял что у вас вода идет в клапан сверху (из термостатического смесителя)?

Если так, то он (клапан) у вас неправильно смонтирован. У этих клапанов одно направление рабочей среды.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.12.2020
Возраст: 53

Re: По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130

Сообщение »

Все верно, вода идет сверху вниз, из смесителя. Монтировал один специалист. Вы говорите, что клапан нужно перевернуть?

Мастер-сантехник
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 13.03.2019

Re: По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130

Сообщение »

Да.

http://aqualux.ua/aqua/images/ode_21wa4k0v130.jpg

Такой клапан работает за счет того, что рабочая среда (вода в вашем случае) при подаче во входной (левый) штуцер давит на мембрану и сама себе перекрывает проход - пока есть разница давлений между левым и правым штуцерами. Когда подается ток, соленоид пропускает рабочую среду под мембрану в правую полость разница давлений падает, рабочая среда в левом штуцеое додавливает мембрану вверх, и открывается основной проход.

У вас ровно наоборот: без тока вода в правом штуцере поднимает мембрану без всякого сопротивления. Вы подали ток, наполнили камеру над мембраной и левый штуцер, клапан закрылся.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.12.2020
Возраст: 53

Re: По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130

Сообщение »

Спасибо!