проблема с отоплением
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03.12.2020
проблема с отоплением
подскажите, у меня вот такая схема как на рисунке, при включении насоса 1 и насоса два , нагреваются батареи, но теплый пол не греется, нагревается обратка от палов до стрелки , как только я выключаю насос 1 , полы начинают греться
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: проблема с отоплением
Ваша схема неверна. Придется переделывать.
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03.12.2020
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: проблема с отоплением
Поменять местами обратку радиаторов с подачей т.полов.
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03.12.2020
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: проблема с отоплением
Регулировать надо клапан перед насосом ТП.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей