Холодные батареи после установки термоголовки
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24.11.2020
Холодные батареи после установки термоголовки
Добрый день, уважаемые форумчане. Хотел попросить у вас совета. Имеются батареи Rifar Monolit 500. Прошлую зиму было очень жарко с ними. Этим летом решил купить термоголовки для них. В итоге поставил Oventrop Uni LH. Наступила зима. И вот, что я стал замечать. Термоголовка выведена на максимальную шкалу (отметка 5), но часто батареи, либо холодные внизу, либо сами по себе холодные. Как итог, дома прохладно. Помогает перестановка значения в 0 и обратное возвращение к 5. Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда "копать дальше"? Заранее благодарю.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
Sergey T,
Для начала просто открутите термоголовку и посмотрите
как без неё будет работать ваш радиатор
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
Случайно шторы не закрывают голову?
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24.11.2020
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
Sergey T, Для начала просто открутите термоголовку и посмотрите как без неё будет работать ваш радиатор |
1. Проблема пропала. Пока горячие.
2. Есть еще один момент. Всего у меня стоят термоголовки на четырех батареях. На трех из них наблюдается небольшой шум, когда я термоголовки закручиваю, то есть я закрутил, например, с позиции 5 (максимальная) до 4, появился тихий шум, но со временем он проходит. Со временем - это по разному, когда-то час шумит, когда-то два дня.
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24.11.2020
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
Случайно шторы не закрывают голову?
|
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
Sergey T, фото можно?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
появился тихий шум, но со временем он проходит. Со временем - это по разному, когда-то час шумит, когда-то два дня.
|
(более 1 bar примерно) отсюда и шум который вы слышите
Шум 25 дБ это всё равно что вам скажет жена шёпотом на расстоянии 1м
Когда перепад давлений устаканивается и приходит в норму,то шум пропадает
или вы его скажим практически не слышите
Отправлено спустя 13 минут 3 секунды:
Sergey T, фото можно?
|
Так же интересно в каком положении настройки (1-6) находится
сам клапан в отсутствии термоголовки
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24.11.2020
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
1. Вообще связался с производителем батарей. Долго общался. Общий посыл такой, что систему отопления надо отстраивать на предмет давления. То есть регулировать давление на коллекторе (который у меня имеется) для каждой батареи. Но, так как у меня на коллекторе нет возможности регулировать давление каждой батареи, то только на входе в саму батарею регулировать давление.
2. Касаемо вопроса, в каком положении находится клапан. Он находится в положении 8, это максимальное значение.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
Он находится в положении 8, это максимальное значение
|
Если ничего не изменится,то в положение-6 и снова посмотреть
И хорошо бы фото радиатора посмотреть,а то разгадывать шарады
за тёмным экраном малоприятное удовольствие
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
Так же интересно в каком положении
|
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24.11.2020
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Холодные батареи после установки термоголовки
Sergey T,
У вас частный дом или многоквартирный с Ц.О ?
То есть регулировать давление на коллекторе (который у меня имеется) для каждой батареи. Но, так как у меня на коллекторе нет возможности регулировать давление каждой батареи, то только на входе в саму батарею регулировать давление.
|
и только эти запорные сдвоенные краны,которыми нельзя регулировать стоят в обвязках радиаторов