#1 Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Добрый вечер. Поспрашивал сантехника обслуживающей организации, сказал в этом не разбирается. Прошу помочь:

На 3 этаже 20-и этажки стоят от застройщикав регуляторы давления на воду КРДВ-15.

Давление в трубах 6.5-7 бар . При закрытых кранах выставляю давление 4 бара(манометр стоит на фильтрах после регулятора). Открываю смеситель полностью-давление на маномертах 0, напор слабый. При открытом смесителе полностью накручиваю регулятором давление 2 бара, напор нормальный, можно помыться. Прикрываю кран смесителя наполовину-давление поднимается до 4-4.5 бара, закрываю кран-6!

Врпрос :1. регуляторы не работают?

2. как нужно настраивать регулятор на нужное давление--при закрытых кранах или открытых?

Спасибо

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#2 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

КРДВ нужно разобрать, почистить и смазать. Это регулятор комбинированный с сетчатым фильтром грубой очистки. Забился шламом, поэтому напор плохой.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#3 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Это регулятор комбинированный с сетчатым фильтром грубой очистки. Забился шламом, поэтому напор плохой.
Алексей Дрожжин писал(а): (17 ноя 2020, 17:48)
С этого фильтрующего элемета и нужно начинать,как вы правильно заметили

Исправны ли регуляторы давления - 2.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#4 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

разобрал, там пару мусоринок..смазал силиконом(другого ничего не подорбрал).Там и ломаться то нечему на мой взгляд.Пойду экспериментировать

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#5 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Пойду экспериментировать
Берник писал(а): (16 ноя 2020, 21:40)
а без регулятора напор пробовали?

Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#6 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Пойду экспериментировать
Берник писал(а): (16 ноя 2020, 21:40)
а без регулятора напор пробовали?
Алексей Дрожжин писал(а): (18 ноя 2020, 15:10)
когда утапливаю полностью шток в регуляторе-6.5бар

Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:

а с каким усилием должен ходить этот клапан в регуляторе когда в разобраном виде? кто разбирает их регулярно?

ничего чтото не дало : залез в душ, и как обычно напор слабый.Чтобы помыться я на включенном душе полностью утопил регуляторы и потом полностью выкрутил- напор остался хороший. Потом после закрытия кранов и открытия несколько раз опять вернулс к струйке..

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#7 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

Регулятор давления это не шаровой кран и падение

давления исходя из настроечного будет различаться

Судя по всему давление в статике настроено на 6 bar ?

При этом:

Давление в трубах 6.5-7 bar (в стояке?)

В динамике при водоразборе из одного смесителя

давление падает до 4.0-4.5 bar ( печему не берёте в расчёт,

что в стояке так же может быть падение в это время?)

Это так?

Расход при падении давления от настроечного 1.0 bar

будет примерно около 2 куба в час

При открытом смесителе полностью накручиваю регулятором давление 2 бара, напор нормальный, можно помыться.
Берник писал(а): (16 ноя 2020, 21:40)
Да никто в динамике не настраивает регуляторы

Вы его в динамике на 2 bar настроили,закрыли смеситель

и в статике давление поднялось до 6 bar

Вы там развлекаетесь не разбираясь

В статике вам 3 bar должно хватить более чем в квартире

Какой расход воды у вас при настроечном давлении?

Если с регулятором полный порядок,то падение давления

и расход может исходить из разных точек у вас:

Счётчики,фильтры,аэраторы,подводки и т.д

Всё нужно проверять и замерять от вводного крана на стояке в квартире

А то мы тут можем как слепые котята сидеть у компов

и ваши шарады разгадывать днями

Я не знаю,что у вас там за сантехники,которые не могут ответить

на простой вопрос по месту

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#8 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

я же писал: при давлении в статике(как вы выражаетесь) 4 бара после открытия одного крана в умывальнике даже давление падает на 0.

Вот вся приблуда на первом фото, второе крупней манометры и третье после открытия крана умывальника.

Исправны ли регуляторы давления - IMG_1899.JPG
Исправны ли регуляторы давления - IMG_1900.JPG
Исправны ли регуляторы давления - IMG_1901.JPG
Мастер-сантехник
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 13.03.2019
Контактная информация:

#9 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

как нужно настраивать регулятор на нужное давление--при закрытых кранах или открытых?
Берник писал(а): (16 ноя 2020, 21:40)
https://energopt.by/wp-content/uploads/ ... 4pdf-1.pdf

upd: а это единственное ревизионное окно? Есть ли доступ к фильтрам, на которых стоят манометры?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#10 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

как нужно настраивать регулятор на нужное давление--при закрытых кранах или открытых?
Берник писал(а): (16 ноя 2020, 21:40)
https://energopt.by/wp-content/uploads/ ... 4pdf-1.pdf
Петр Серг писал(а): (18 ноя 2020, 17:40)
проделал настройку как в инструкции, поставил немного меньше 4 бар...открываю кран-давление в ноль на фильтрах после регулятора и струйка самотеком какбудто...

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:

upd: а это единственное ревизионное окно? Есть ли доступ к фильтрам, на которых стоят манометры?
Петр Серг писал(а): (18 ноя 2020, 17:40)
да,одно) фильтра чистые, я их спускал неоднократно ...

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#11 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

я их спускал неоднократно
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 18:33)
Стоп,Стоп,Стоп

На фото перед счётчмками косые фго и как вы утверждаете,

что они чистые

Допускаем

В тоже время вы пишите,что после регулятора у вас фильтр с манометром

и вы из него просто воду сливаете через краник снизу,думая,что он теперь у вас чистый

и при этом фильтрующий элемент не извлекаете из корпуса

самоочищающегося фильтра?

К тому же ориентируетесь по манометру на этом фильтре?

А он у вас поверку проходил,чтобы на его показаниях основываться в давлении?

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#12 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

К тому же ориентируетесь по манометру на этом фильтре?

А он у вас поверку проходил,чтобы на его показаниях основываться в давлении?

Эак писал(а): (18 ноя 2020, 18:54)
ну да, ориентируюсь по нему...

Поверку не проходил, там все новое, новостройка,я два месяца живу только и изначально так было фигово..достало уже просто... И не могут же два одновременно манометра выйти из строя. И мне кажется, если бы фильтры тонкой очистки были бы забиты, то струя была бы плохая, но давление бы держалось...

Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:

Мои наблюдения: внутренний шток регулятора холодной воды пальцами при разборке ходил легче, чем горячей. И при закрыти крана давление восстанавливается быстрее холодной раза в полтора быстрей,чем горячей..

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#13 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

там все новое
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 19:12)
Тогда по манометру вопрос снят
И мне кажется
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 19:12)
Не нужно гадать,вам нужно всё проверять от А до Я

Новостройки хуже некуда,когда в трубах куча шлама,при этом всё новое

В самих счётчиках внутри может на входе подбиться на сетке и на выходе

внутри с обратным клапаном может быть проблема и вот вам падение давления

Всё нужно отрабатывать,а не заморачиваться на одном регуляторе,

который вообще может быть ни при чём у вас

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19.02.2020
Контактная информация:

#14 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

ок, тогда откручу счетчики? я смогу его проверить не разбирая? есть там визуальный доступ к клапану?

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26.03.2020
Возраст: 44
Контактная информация:

#15 Re: Исправны ли регуляторы давления

Сообщение »

не могут же два одновременно манометра выйти из строя
Берник писал(а): (18 ноя 2020, 15:59)