Исправны ли регуляторы давления
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19.02.2020
- Контактная информация:
#1 Исправны ли регуляторы давления
Добрый вечер. Поспрашивал сантехника обслуживающей организации, сказал в этом не разбирается. Прошу помочь:
На 3 этаже 20-и этажки стоят от застройщикав регуляторы давления на воду КРДВ-15.
Давление в трубах 6.5-7 бар . При закрытых кранах выставляю давление 4 бара(манометр стоит на фильтрах после регулятора). Открываю смеситель полностью-давление на маномертах 0, напор слабый. При открытом смесителе полностью накручиваю регулятором давление 2 бара, напор нормальный, можно помыться. Прикрываю кран смесителя наполовину-давление поднимается до 4-4.5 бара, закрываю кран-6!
Врпрос :1. регуляторы не работают?
2. как нужно настраивать регулятор на нужное давление--при закрытых кранах или открытых?
Спасибо
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#2 Re: Исправны ли регуляторы давления
КРДВ нужно разобрать, почистить и смазать. Это регулятор комбинированный с сетчатым фильтром грубой очистки. Забился шламом, поэтому напор плохой.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#3 Re: Исправны ли регуляторы давления
Это регулятор комбинированный с сетчатым фильтром грубой очистки. Забился шламом, поэтому напор плохой.
|
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19.02.2020
- Контактная информация:
#4 Re: Исправны ли регуляторы давления
разобрал, там пару мусоринок..смазал силиконом(другого ничего не подорбрал).Там и ломаться то нечему на мой взгляд.Пойду экспериментировать
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19.02.2020
- Контактная информация:
#6 Re: Исправны ли регуляторы давления
Алексей Дрожжин писал(а): ↑(18 ноя 2020, 15:10) |
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
а с каким усилием должен ходить этот клапан в регуляторе когда в разобраном виде? кто разбирает их регулярно?
ничего чтото не дало : залез в душ, и как обычно напор слабый.Чтобы помыться я на включенном душе полностью утопил регуляторы и потом полностью выкрутил- напор остался хороший. Потом после закрытия кранов и открытия несколько раз опять вернулс к струйке..
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#7 Re: Исправны ли регуляторы давления
Регулятор давления это не шаровой кран и падение
давления исходя из настроечного будет различаться
Судя по всему давление в статике настроено на 6 bar ?
При этом:
Давление в трубах 6.5-7 bar (в стояке?)
В динамике при водоразборе из одного смесителя
давление падает до 4.0-4.5 bar ( печему не берёте в расчёт,
что в стояке так же может быть падение в это время?)
Это так?
Расход при падении давления от настроечного 1.0 bar
будет примерно около 2 куба в час
При открытом смесителе полностью накручиваю регулятором давление 2 бара, напор нормальный, можно помыться.
|
Вы его в динамике на 2 bar настроили,закрыли смеситель
и в статике давление поднялось до 6 bar
Вы там развлекаетесь не разбираясь
В статике вам 3 bar должно хватить более чем в квартире
Какой расход воды у вас при настроечном давлении?
Если с регулятором полный порядок,то падение давления
и расход может исходить из разных точек у вас:
Счётчики,фильтры,аэраторы,подводки и т.д
Всё нужно проверять и замерять от вводного крана на стояке в квартире
А то мы тут можем как слепые котята сидеть у компов
и ваши шарады разгадывать днями
Я не знаю,что у вас там за сантехники,которые не могут ответить
на простой вопрос по месту
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19.02.2020
- Контактная информация:
#8 Re: Исправны ли регуляторы давления
я же писал: при давлении в статике(как вы выражаетесь) 4 бара после открытия одного крана в умывальнике даже давление падает на 0.
Вот вся приблуда на первом фото, второе крупней манометры и третье после открытия крана умывальника.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 448
- Зарегистрирован: 13.03.2019
- Контактная информация:
#9 Re: Исправны ли регуляторы давления
как нужно настраивать регулятор на нужное давление--при закрытых кранах или открытых?
|
upd: а это единственное ревизионное окно? Есть ли доступ к фильтрам, на которых стоят манометры?
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19.02.2020
- Контактная информация:
#10 Re: Исправны ли регуляторы давления
|
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
upd: а это единственное ревизионное окно? Есть ли доступ к фильтрам, на которых стоят манометры?
|
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#11 Re: Исправны ли регуляторы давления
я их спускал неоднократно
|
На фото перед счётчмками косые фго и как вы утверждаете,
что они чистые
Допускаем
В тоже время вы пишите,что после регулятора у вас фильтр с манометром
и вы из него просто воду сливаете через краник снизу,думая,что он теперь у вас чистый
и при этом фильтрующий элемент не извлекаете из корпуса
самоочищающегося фильтра?
К тому же ориентируетесь по манометру на этом фильтре?
А он у вас поверку проходил,чтобы на его показаниях основываться в давлении?
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19.02.2020
- Контактная информация:
#12 Re: Исправны ли регуляторы давления
К тому же ориентируетесь по манометру на этом фильтре? А он у вас поверку проходил,чтобы на его показаниях основываться в давлении? |
Поверку не проходил, там все новое, новостройка,я два месяца живу только и изначально так было фигово..достало уже просто... И не могут же два одновременно манометра выйти из строя. И мне кажется, если бы фильтры тонкой очистки были бы забиты, то струя была бы плохая, но давление бы держалось...
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Мои наблюдения: внутренний шток регулятора холодной воды пальцами при разборке ходил легче, чем горячей. И при закрыти крана давление восстанавливается быстрее холодной раза в полтора быстрей,чем горячей..
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#13 Re: Исправны ли регуляторы давления
там все новое |
И мне кажется |
Новостройки хуже некуда,когда в трубах куча шлама,при этом всё новое
В самих счётчиках внутри может на входе подбиться на сетке и на выходе
внутри с обратным клапаном может быть проблема и вот вам падение давления
Всё нужно отрабатывать,а не заморачиваться на одном регуляторе,
который вообще может быть ни при чём у вас
-
- Новичoк
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 19.02.2020
- Контактная информация:
#14 Re: Исправны ли регуляторы давления
ок, тогда откручу счетчики? я смогу его проверить не разбирая? есть там визуальный доступ к клапану?
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#15 Re: Исправны ли регуляторы давления
не могут же два одновременно манометра выйти из строя
|
Регулятор должен стоять перед водосчетчиком, а тут он после него.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя