#1 полотенцесушитель не греет
Новостройка. Стояк железный из 32 трубы. есть байпас 25. Подключил полотенчик лесенку нижним подключением. 25 полипропиленом. греться напрочь отказывается. что делать непонятно. Единственное на что грешу, заужение в самом полотенцесушителе. у него на выходе 1/2
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Сегодня по совету сантехника заменил угловые американки на муфты как на фото. муфты дюймовые на 25 трубу. лучше не стало
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20.07.2020
- Возраст: 47
- Контактная информация:
#3 Re: полотенцесушитель не греет
Sanchello, локальные заужения до 1/2" не влияют на работу ПС.
Непонятна конфигурация труб, может нарисуете эскиз, развёртку вида сбоку.
Санту гоните взашей, такие американки текут на ГВС.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
- Контактная информация:
#4 Re: полотенцесушитель не греет
такие американки текут на ГВС.
|
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20.07.2020
- Возраст: 47
- Контактная информация:
#5 Re: полотенцесушитель не греет
Sergey61, личный опыт - не статистика. "У меня не текут - значит не текут вообще" - это не так работает. У меня вот товарищ каждый год мучается, вместо того чтобы вырезать и поставить нормальные связки "муфта с ВР + латунная американка".
Дальше будет "много букв", извините
Поиск по запросу "потекла американка" выдаст много прецедентов именно для этой конструкции (одна сторона - латунь, вторая - пластиковый буртик с накидной гайкой). И ноль протечек - для латунных конусных американок.
Важные детали: текут именно на ГВС/отоплении и в абсолютном большинстве случаев течь начинается после смены температур (выключили - включили отопление, слили - заполнили стояк, подали в стояк ГВС холодную воду).
В чём суть проблемы (она конструктивная и в общем-то неустранимая): плоская прокладка находится в стыке двух материалов с разным коэффициентом теплового расширения. При работе в горячем контуре пластиковый буртик расширяется и поджимает прокладку, которая со временем теряет эластичность и отформовывается под этот зазор. После охлаждения пластик сжимается, стык расходится, прокладка отрывается от плоскостей, после возвращения прежней температуры герметичность не восстанавливается.
Также при постоянной нагрузке от накидной гайки деформируется и пластиковый буртик, уменьшая прижим и усугубляя проблему. Собственно так и живёт мой товарищ - год за годом затягивая гайку всё больше (метки ставил, чтобы убедиться, что это не самоотворачивание какое-нибудь, а то ходили слухи в интернете). И так пока буртик не оторвётся
Скомпенсировать дефект и отсрочить протечку можно применив не плоскую прокладку, а колечко (так и делают некоторые производители). Также очевидно помогает прокладка из более долговечного EPDM, а не дешёвого NBR.
Производители знают об этом, и для некоторых узлов прямо пишут "не предназначен для ГВС и отопления" https://www.wavinekoplastik.ru/ru/plast ... noy-gaykoy
А вот для своих комбинированных американок почему - то постеснялись добавить эту важную оговорку.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#6 Re: полотенцесушитель не греет
Не греет и не будет при таком подходе. У вас 32 труба, между отводами расстояние малое, ПС вынесен в сторону на трубах меньшего сечения. Скажите, что заставит воду проходить через большее гидравлическое сопротивление, которое вы устроили?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#7 Re: полотенцесушитель не греет
заужения до 1/2" не влияют на работу ПС.
|
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20.07.2020
- Возраст: 47
- Контактная информация:
#8 Re: полотенцесушитель не греет
монтана, я прав. Локальное заужение в узлах подключения (уголках/эксцентриках) не мешает работать полотенцесушителю, грамотно подключённому к смещённому или зауженному байпасу. Все производители лесенок комплектуют их эксцентриками 1/2"-3/4" с внутренним диаметром ~10мм, да ещё и уголки такие же. Сотни тысяч, миллионы полотенчиков - не говорите только, что их монтируют, заменяя комплектные узлы на полнопроходные
Замена водорозеток с 1/2" на 3/4" и эксцентриков на бочонки 3/4" нужна только при работе ПС на естественной циркуляции (стояк без заужений и смещений) и удалении от стояка на много метров (4 и более) .
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
VOIN67, заведомо рабочей схеме подключения не мешает работать малый диаметр отводов (а нерабочую и 40-я труба не спасёт). У топикстартера косяк в чём-то другом, но он не хочет показывать,хотя ответ на его вопрос вообще-то прост: надо всего лишь оба отвода опустить ниже низа ПС.
Вот ниже пример: стояк 40 мм, без заужения, без смещения, без дряни типа вваренных шайб/гаек, сжимов (это хорошо видно, благо нержавейка полированная и все искатели скрытых причин затекания воды в ПС идут мимо). От стояка отводы в два раза тоньше (значит в четыре раза меньшего сечения) - 22 мм, нижняя подача в стояке. Полотенчик горячий.
Рассказать, "что заставляет воду проходить через большее гидравлическое сопротивление"?
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#9 Re: полотенцесушитель не греет
Непонятна конфигурация труб, может нарисуете эскиз, развёртку вида сбоку.
|
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#10 Re: полотенцесушитель не греет
ответ на его вопрос вообще-то прост: надо всего лишь оба отвода опустить ниже низа ПС.
|
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20.07.2020
- Возраст: 47
- Контактная информация:
#11 Re: полотенцесушитель не греет
Алексей Дрожжин, как выглядит стояк под теплоизоляцией между отводами?
Ещё интересны вот эти 4 высоты от пола до центров труб.
Такое подключение обязано нормально работать даже без изменения стояка (более того, даже с несмещённым и незауженным байпасом, только штатные уголки и эксцентрики при этом лучше выкинуть).
Низ ПС сейчас находится по высоте между близкими отводами - почти идеальный вариант, чуть-чуть похуже чем "весь ПС над отводами".
Надо искать причину. Либо где-то заплавлен стык, либо стоит воздушная пробка...
Отправлено спустя 12 минут 56 секунд:
"Низ-низ" очень хорош и способен даже вот на такие чудеса (фото не моё):
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#12 Re: полотенцесушитель не греет
Такое подключение обязано нормально работать даже без изменения стояка (более того, даже с несмещённым и незауженным байпасом, только штатные уголки и эксцентрики при этом лучше выкинуть) |
монтана, я прав. Локальное заужение в узлах подключения (уголках/эксцентриках) не мешает работать полотенцесушителю
|
Низ-низ" очень хорош и способен даже вот на такие чудеса (
|
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#13 Re: полотенцесушитель не греет
Если низ сушки находится между отводами, то при нижней подаче в стояке лесенка может замерзнуть..
- Новичoк
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20.07.2020
- Возраст: 47
- Контактная информация:
#14 Re: полотенцесушитель не греет
тут какое-то противоречие
|
Замена водорозеток с 1/2" на 3/4" и эксцентриков на бочонки 3/4" нужна только при работе ПС на естественной циркуляции (стояк без заужений и смещений) и удалении от стояка на много метров (4 и более) .
|
Если низ сушки находится между отводами, то при нижней подаче в стояке лесенка может замерзнуть..
|
Низ его ПС находится всего сантиметров на 15 ниже верхнего отвода. При высоте ПС порядка 80 сантиметров такая "просадка" не будет препятствовать циркуляции даже при нижней подаче.
Предполагаю, что на стояке присутствует типовое заужение между отводами.
А вот если под теплоизоляцией обнаружится несмещённый и незауженный байпас - тогда вся обойма и выстрелит
И провал ПС ниже отвода, и эксцентрики в водорозетках, и штатные уголки (если они с шестигранниками внутри) - всё придётся исправлять. Относительно несложно. ПС поднять на 15 см, трубы - хотя бы 25мм армированный ППР, водорозетки - на 3/4", эксцентрики - на бочонки... С уголками только сложнее.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 150
- Зарегистрирован: 26.03.2020
- Возраст: 44
- Контактная информация:
#15 Re: полотенцесушитель не греет
Низ его ПС находится всего сантиметров на 15 ниже верхнего отвода. При высоте ПС порядка 80 сантиметров такая "просадка" не будет препятствовать циркуляции даже при нижней подаче. Предполагаю, что на стояке присутствует типовое заужение между отводами. А вот если под теплоизоляцией обнаружится несмещённый и незауженный байпас - тогда вся обойма и выстрелит И провал ПС ниже отвода, и эксцентрики в водорозетках, и штатные уголки (если они с шестигранниками внутри) - всё придётся исправлять. Относительно несложно. ПС поднять на 15 см, трубы - хотя бы 25мм армированный ППР, водорозетки - на 3/4", эксцентрики - на бочонки... С уголками только сложнее. |